楼主: sinochen

2011年1月《建筑电气》李顺康老师的文章的疑问

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-25 10:57:58 | 显示全部楼层
那尺短不是告诉你地方了吗。。。。。。你自己找找书是不是好些。。。。。。。

Rphp与Xphp———— 这个是什么,是不是零序阻抗。。。。。
     
发表于 2011-2-25 11:25:22 | 显示全部楼层
相保电阻与电抗
     
发表于 2011-2-25 11:48:57 | 显示全部楼层



兄弟,这个不是查的,是算出来的吧。。。。。。

这个相保,是不是相线和保护线,它们的阻抗,那不就是相应的电阻率和感抗分别乘以线路长度吗。。

我别不会说错了。。。。。。教坏了我们的非洲狮。。。。。

你自己弄个计算过程贴上来,有大师帮你验算。。。。赶紧的。。。。。
     
发表于 2011-2-25 13:20:19 | 显示全部楼层
就是Z=(Rphp平方+Xphp平方)的平方根
     
发表于 2011-2-25 15:49:43 | 显示全部楼层
早这样不就结了。。。。。还问什么问啊。。。。。。

等着尺短下评语吧。。。。。。。
     
发表于 2011-2-25 15:52:54 | 显示全部楼层
我晕,我是说Rphp、Xphp有的查不到,比如VV-3*2.5,不相信你到P158查

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 好好好,等尺短说。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-26 12:16:32 | 显示全部楼层
学习学习 ,受益匪浅。谢谢各位。
     
发表于 2011-2-28 22:24:58 | 显示全部楼层
我晕,我是说Rphp、Xphp有的查不到,比如VV-3*2.5,不相信你到P158查
simbar 发表于 2011-2-25 15:52


小截面线缆Rphp起决定性作用,Xphp可忽略。

不相信你算算4、2.5、1.5mm2的几种不同情况,Xphp可以基本忽略的。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 预支。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 22:35:10 | 显示全部楼层
人家纠结的是 Rphp 找不到。。。。。

尺短,去哪找,说说呗。。。。。。。

我准备好了。。。。。{:50:}
     
发表于 2011-2-28 22:51:11 | 显示全部楼层
人家纠结的是 Rphp 找不到。。。。。

尺短,去哪找,说说呗。。。。。。。

我准备好了。。。。。{:50 ...
冷若冰 发表于 2011-2-28 22:35



找不到,就自己算算,Rphp按1.5(Rph+Rp)计,《工业与民用配电设计手册》(第三版)书上不是有规定吗?

ABB一书 ,也是取1.5倍。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 算算。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 22:54:34 | 显示全部楼层
非洲狮王,你自己看吧。。。。。。。都是算出来的。。。。。。。