楼主: sinochen

2011年1月《建筑电气》李顺康老师的文章的疑问

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-17 23:00:46 | 显示全部楼层
我不知道1.3怎么来的,规范就这么要求了,对吧。。。。。

那这个1.2又是怎么回事。。。。。
     
发表于 2011-2-17 23:02:39 | 显示全部楼层



哈哈哈哈,尺短,你看看我的面子,好不好。。。。。。

老诚喝高了,昨天。。。。。
     
发表于 2011-2-18 18:47:41 | 显示全部楼层
1.3倍的意思就是考虑把两个偏差合在一起处理问题,否则大于1.2倍就可以了。

不是吗?
尺短寸长 发表于 2011-2-17 22:54


今天看了规范,你说的很对。。。。
     
发表于 2011-2-18 18:59:22 | 显示全部楼层
今天看了文章,说说:

1、这是一起重大火灾事故。。。。电气火灾。。。。。

2、所列情况虽然极端,可是非罕见,所不同的是:其余的火灾侥幸没有死人。。。。。

3、不是没有规范,是规范执行力度不够,规范执行不到位。。。。。。

4、无证操作是根源。。。。。。但凡受过一点相关培训,都不会如此凄凉啊。。。。。。。
     
发表于 2011-2-18 18:59:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-18 19:01 编辑

我明白老诚的意思了。。。。

老诚想看事故鉴定报告,而不是这个论文。。。。

典型的过负荷引发的惨案。。。。。。

用电安全,用电安全啊。。。。。。
     
发表于 2011-2-18 19:08:36 | 显示全部楼层
继续补充7#第1条解释:

论文表1中的电缆允许载流量依据:
参照上海市工程建设规范《低压用户电气装置规程》DGJ08-100-2003表A.0.2-1的PVC电缆允许载流量,按表A.0.1-2环境温度不同时的校正系数经修正后获得。

《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002 idt IEC 60364-5-523:1999表52-C9,经温度校正后,分别得出(《工业与民用配电设计手册》第三版表9-36中即为GB/T 16895.15-2002表52-C9经换算后的技术数据):
VV-0.6/1kV-2×1.5+PE1.5  Iz=23A   (论文中为:24A)
VV-0.6/1kV-2×25+PE25    Iz=126A  (论文中为:129A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE16    Iz=157A  (论文中为:160A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE35    Iz=157A  (论文中为:160A)

可以看出,上述的载流量反映出DGJ08-100-2003与GB/T 16895.15-2002在此环节上几个不同截面的PVC电缆允许载流量,分别差了1A和3A。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
冷若冰 + 8 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-18 19:10:13 | 显示全部楼层
建议:
尽管目前GB/T 16895.15-2002中的布线系统载流量标准还是国家的推荐性标准,但基于电气安全,完全应该在建筑工程中予以贯彻、实施。
     
发表于 2011-2-18 19:12:21 | 显示全部楼层
sinochen非常认真、仔细,谢谢指出论文中有欠严谨之处,虽无大错,但由于参考文献中列出GB/T 16895.15-2002,并未列出DGJ08-100-2003,故论文表1中的PVC电缆允许载流量出处不明,难使人信服,特向大家致歉。

再次对sinochen的钻研精神和认真、仔细,表示敬意和谢意。
     
发表于 2011-2-18 19:15:21 | 显示全部楼层
尺短,别只是说说,加点。。。。。嗯嗯,给人家来点。。。。。{:50:}{:50:}
     
发表于 2011-2-18 19:29:51 | 显示全部楼层
给谁来点?
     
发表于 2011-2-18 19:46:49 | 显示全部楼层
sinochen非常认真、仔细,谢谢指出论文中有欠严谨之处 ———— 你说给谁。。。。。。

你附带给我来点我也不介意的。。。

我贼喜欢 sinochen 灌水。。。。。

他有个精华贴,问题出来,舆论大哗,然后他影也不见,我仔细查看,哦,提问很有章法。。。。。。
     
发表于 2011-2-18 20:02:29 | 显示全部楼层
不是8#早就加了吗?
     
发表于 2011-2-18 20:27:59 | 显示全部楼层
那不就给我来点好了。。。。。
     
发表于 2011-2-18 20:38:31 | 显示全部楼层
老诚想看事故鉴定报告,而不是这个论文。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-18 18:59


有搞错可能性存在。

火灾分析报告和火灾事故鉴定报告,可是两回事。
     
发表于 2011-2-18 20:40:45 | 显示全部楼层
哦,你出的应该是分析报告。。。。。估计他想看这个。。。。。。