一个160W的单相电机,其电流约为0.16/(0.22*0.75*0.75)=1.3A(功率因数和效率都按0.75考虑),如果启动倍数按5考虑,启动电流5*1.3=6.5A  
一般情况下:
(1)断路器选择: 因IN>额定电流   取IN=3A ;    因为是电机选D型脱扣曲线;其极数选2P
  查样本,其瞬间脱扣电流:>10IN=30   <=15IN=45   大于启动电流的(2—2.5)倍(即13-16.25A)
(2)其接触器和热继电器按电流调整范围1—1.6A选择
上是三相时的考虑
但这是单相,问一下大家一般单相时电机的过热过流 如何考虑? 是用断路器保护还是用热继保护?  单相电机的控制设备是用断路器兼做控制还是用接触器或其他