账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10270|回复: 11

[问题探讨] 讨论一下自动化立体仓库

[复制链接]
     
发表于 2011-11-9 14:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2011-11-9 14:13 编辑

一单位有意向做个自动化立体仓库(丙类),高度大概30米左右。
有2问题:1、30米高,照明灯具如何设置,顶部OR侧墙柱安装OR全要安装
2、报警探头用什么类型?紫外火焰探测器OR空气采样感烟探测器
发表于 2011-11-9 14:23:03 | 显示全部楼层
哥去年刚做过

立体仓库货架很高,通道是给堆垛机用,偶尔供人检修。
只有2侧可走人。

照度最多200lx,也可能150,100lx
顶灯必须有,建议2侧设壁灯



操作区因为有人看电脑、和办公室类似照度300lx



消防探头大部分文献推荐空气采样,可是哥用的感烟廉价办法同样搞定。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
尺短寸长 + 2 “高度大概30米左右”能搞定吗?

查看全部评分

发表于 2011-11-9 14:24:21 | 显示全部楼层
记得联系哥,哥把图纸电子版出售给你

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
尺短寸长 + 2 嘿嘿——真的假的?

查看全部评分

     
发表于 2011-11-9 15:11:50 | 显示全部楼层
把图纸电子版出售给你,多少钱?
     
发表于 2011-11-9 15:22:50 | 显示全部楼层
哈哈,做起了交易?
     
发表于 2011-11-9 15:26:46 | 显示全部楼层
消防探头大部分文献推荐空气采样,可是哥用的感烟廉价办法同样搞定。

问题是——“一单位有意向做个自动化立体仓库(丙类),高度大概30米左右”,urpig 想当然“感烟廉价办法同样搞定”(能搞定吗? ),还想“记得联系哥,哥把图纸电子版出售给你”(真的假的? )。。。。。。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2011-11-9 16:24:45 | 显示全部楼层
{:lol:}给E币吧
发表于 2011-11-9 17:32:07 | 显示全部楼层


能搞定的 还顺利通过消防验收。并且我的论文快写好了。自动立体化仓库的电气设计
     
发表于 2011-11-9 19:35:32 | 显示全部楼层
回复 8# urpig


问下urpig:感烟探测器已经允许突破12m安装高度极限了吗?
     
发表于 2011-11-9 19:54:27 | 显示全部楼层
在上海,超限仓库——必须采用“空气采样”,有消防局行政发文规定,不得违反。
     
发表于 2011-11-9 19:58:57 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/b154a0d276eeaeaad1f330af.html
上海市消防局大型物流仓库消防设计规定
四、消防设施
(六)仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。
     
发表于 2011-11-9 20:01:53 | 显示全部楼层
上海市消防局大型物流仓库消防设计规定
上海市大型物流仓库消防设计若干规定.rar (8.74 KB, 下载次数: 24)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:55 , Processed in 0.072099 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表