账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5970|回复: 2

[问题探讨] UPS和EPS区别

[复制链接]
发表于 2012-3-21 11:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50303-2002中9.1.4强条规定,不间断电源柜中性点要重复接地。现在市场上UPS是否叫不间断电源柜,EPS叫做应急电源柜,EPS厂家称EPS柜不用中性点接地。那么,UPS、EPS究竟有什么区别,如何看待中性点接地问题。EPS柜中性点是否接地?请专家老师解读,谢谢!
发表于 2012-3-24 22:30:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 鱼水 于 2012-3-24 22:34 编辑

UPS即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。

EPS在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动

逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。

发表于 2012-3-24 23:16:27 | 显示全部楼层
UPS 主要是给计算机供电,切换时间数毫秒。 现在主要用的是 在线式,逆变器 平时一直在使用。

EPS 主要是给应急照明和消防动力供电,切换时间数百毫秒。 逆变器 平时不是一直在使用。

现在 EPS 主要给应急照明供电,而消防动力(水泵.风机)好像使用的不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 03:22 , Processed in 0.079114 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表