[问题探讨] 正常电源与应急电源的闭锁

[复制链接]
发表于 2016-12-28 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正常电源(市电)与应急电源(发电机),一般设计都是设置双切开关后供给应急母线(满足机械和电气闭锁)
问题是:市电和发电机各供各的母线,两母线中间加联络开关。三个开关只电气闭锁,是否可以?
     
发表于 2016-12-28 15:37:00 | 显示全部楼层
技术上当然可以。这种情况相当于两个变压器分裂运行,中间加联络开关。但实际设计时我遇过两种情况:
1、供电公司一般不允许这样做,发电机一定要冷备用。
2、我居然让审图提了一定要用双切开关,还解释不了。
     
发表于 2016-12-29 18:35:44 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-28 15:37
技术上当然可以。这种情况相当于两个变压器分裂运行,中间加联络开关。但实际设计时我遇过两种情况:
1、 ...

那就反过来 变压器出总回路,双切设置在发电机出线屏