[问题探讨] 玻璃屋顶的防雷问题

[复制链接]
发表于 2012-6-12 11:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎?

另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。而规范5.2.7条金属屋面作为接闪器的时候,要求金属屋面板不能有绝缘被覆层。那么钢筋混凝土屋面的防水层大都采用大于3mm的改性沥青或PVC卷材,3mm的改性沥青或PVC卷材均不满足规范5.2.7条关于不认定为绝缘被覆层的条件。请问为什么钢筋混凝土屋面的接闪器上允许有绝缘被覆层甚至是瓦片,而金属屋面上不允许有绝缘被覆层?金属屋面上不允许有绝缘被覆层是出于什么考虑?玻璃算不算绝缘被覆层?雷电先导头部和金属屋面板之间巨大的场强应该足以使绝缘被覆层击穿,从而使雷电先导头部和金属屋面之间形成雷电流通路的。否则钢筋混凝土屋面的防水层保温层也同样不能被击穿。
     
发表于 2012-6-12 12:39:46 | 显示全部楼层
支起100mm吧
     
发表于 2012-8-2 09:10:12 | 显示全部楼层
问过钢构公司,他们说可以再网架梁上做支持卡子安装避雷带,这样的话就没问题了。

还有,大空间的玻璃屋面都是一面一面拼装的,每块玻璃之间都会有金属压条,可以利用这个金属压条做接闪器。

如果没有这个金属条,建议采用屋面贴装金属压条。

实在没办法,可以利用下面的金属网架,玻璃允许破碎,但不应危及人员安全
     
发表于 2012-8-3 16:35:28 | 显示全部楼层
雷击时候必须考虑玻璃破碎落下的风险
发表于 2012-8-3 16:46:04 | 显示全部楼层
个人觉得应该做成有框玻璃,然后利用金属框架作接闪器。

美国大片上显示的玻璃顶上好像也没看到有做接闪器吧{:lol:}
     
发表于 2013-1-24 18:02:42 | 显示全部楼层
我也有同样问题,有什么好的解决方案?