账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5266|回复: 3

[问题探讨] 利用金属彩钢板做接闪器,金属彩钢板与引下线连接时涂层用去除掉吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-12 12:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用金属彩钢板做接闪器,金属彩钢板与引下线连接时彩钢板涂层用去除掉吗?个人认为不用。彩钢板涂层去除掉还会腐蚀。
     
发表于 2017-5-12 13:13:37 | 显示全部楼层
金属板应无绝缘被覆层。
薄的油漆保护层或1mm厚沥青层及0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
所以,我认为你认为的是对的。
发表于 2017-5-12 14:32:35 | 显示全部楼层
金属彩钢板与引下线连接,通长是通过焊接完成,满足电气通路
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:03:06 | 显示全部楼层
金属彩钢板0.5mm厚,如何焊接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:07 , Processed in 0.057682 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表