账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6762|回复: 8

[求助] 特殊屋面防雷网格问题

[复制链接]
发表于 2014-4-8 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某屋面78.3米高,四周围有高出屋面10米的金属框幕墙,利用幕墙金属框架做接闪器,请问屋面还需要做接闪网格吗?
     
发表于 2014-4-11 13:25:35 | 显示全部楼层
需要计算屋面在不在金属框的保护范围内,还有规范要求屋面网格的尺寸是否满足
     
发表于 2014-4-11 14:30:20 | 显示全部楼层
把和防雷等级相应半径的球体放下就知道了
发表于 2014-7-14 14:59:40 | 显示全部楼层
网格必须的,和保护范围没关系
发表于 2014-7-16 09:16:36 | 显示全部楼层
我也觉得最好做,而且这个也增加不了多少造价
发表于 2014-7-16 09:47:40 | 显示全部楼层
我个人认为必须做
发表于 2014-7-16 09:49:00 | 显示全部楼层
均压带是永久性的,而高出屋面10米的金属框幕墙不能起到这个作用
     
发表于 2014-7-16 10:53:55 | 显示全部楼层
新手建议都去看下DEHN防雷指南(本论坛有下载),再回头来讨论这个问题
     
发表于 2014-7-17 22:29:02 | 显示全部楼层
自己最好能计算下。。看看建筑物是不是在其保护范围之内!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 04:09 , Processed in 0.059054 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表