[问题探讨] 地面变电所靠外墙采用落地幕墙违反规范吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-20 17:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
首层变电所靠外墙,玻璃贴窗花,违反规范了吗?
发表于 2015-3-20 17:39:09 | 显示全部楼层
耐火等级能满足二级不?
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 18:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
外墙一侧需要考虑耐火吗?
     
发表于 2015-3-21 09:39:05 | 显示全部楼层
GB50053-2013 6.1.1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
     
发表于 2015-3-21 10:32:50 | 显示全部楼层
一枪毙了所有外墙上那些带通风百叶的变压器室铁门?

不会吧?
发表于 2015-3-22 08:27:09 | 显示全部楼层
配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级,
GB50053-2013 6.1.1
发表于 2015-3-23 08:34:36 | 显示全部楼层
外墙处火出来也有可能对楼上或附件建筑引燃
     
发表于 2015-3-23 08:58:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 08:34
外墙处火出来也有可能对楼上或附件建筑引燃

有一种距离叫做防火间距...
发表于 2015-3-23 09:30:15 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-3-23 08:58
有一种距离叫做防火间距...

对楼上也没有影响吗?
发表于 2015-3-23 10:09:18 | 显示全部楼层
那高压配电室窗户下口不宜低于1.8m这条可作为反对理由吗?这个条文上海的高压规范也有,理由应该也是为了安全吧。其实供电公司自己的站都是低于1.8m的窗 而且还沿街
     
发表于 2015-3-23 10:48:15 | 显示全部楼层


也包含不小于 1.2m 高的窗槛墙或不小于 1m 宽的不燃烧体防火挑檐。
     
发表于 2015-3-23 16:22:57 | 显示全部楼层

好像还有中墙叫窗槛墙和窗间墙...