[求助] 电缆在桥架敷设的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-8-2 16:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hehe99 于 2012-8-2 16:04 编辑

请问在电缆桥架内敷设耐火电缆后,电缆桥架还用刷防火涂料不?
正常电缆桥架刷防火涂料耐火时间是30分钟么?
如果电缆桥架内敷设的弱电线路没有防火要求的话,是不是不用刷防火涂料呢
最近被防火涂料弄的闹心啊,甲方老觉得刷防火涂料不好看,我有找不到相关的规范,3个问题求助各位
     
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:20:46 | 显示全部楼层
没人回复啊,是这个问题太简单了么,还是我表述不清呢
     
发表于 2012-8-3 12:34:44 | 显示全部楼层
不要拘泥于规范条款,要从规范制定的初衷出发。
1、在电缆桥架内敷设耐火电缆后,若不涂以防火涂料,则等同于耐火电缆直接裸露敷设于空气中,很容易被火苗舔到。你觉得妥否?

2、耐火时间取决于该电缆为谁服务。比如消防动力设备,有些甚至要求连续供电3小时的;

3、弱电线路本身没有防火要求的,则置于桥架中也可以不作要求啊。
     
发表于 2012-8-3 12:36:56 | 显示全部楼层
消防线路的桥架外涂防火涂料,已是最低最低的折中要求了。不能再让步了
     
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:32:20 | 显示全部楼层
多谢老师指点{:49:}
发表于 2012-8-3 14:03:10 | 显示全部楼层
桥架是否需要防火涂料,取决于桥架内的电缆是否用于消防电缆。