账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3236|回复: 1

科尔提醒您安装钢制桥架需要注意些什么

[复制链接]
发表于 2013-9-12 16:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
科尔提醒您安装钢制桥架需要注意些什么
安装钢制桥架的第一步,就是根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端找好水平或垂直线,并确定并标出支撑物的具体位置。
    在钢制桥架]固定件的安装方面,分别采用了直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工中按划定的位置预埋注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分和金屑膨胀螺栓进行安装。
(1) 适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。
(2) 钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。
(3) 打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。
(4) 用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:56:39 | 显示全部楼层
钢制桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化水平的必要工程结构,选用钢制桥架需注意多种方面,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 04:16 , Processed in 0.060040 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表