账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3699|回复: 3

[求助] 小菜鸟求助

[复制链接]
发表于 2012-8-31 13:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电至下列等配电箱活主机时开关选3P还是4P,是否需漏电(排烟风机,水泵,新风机,空调箱,空调外机等),大佬能授之以渔最好了
发表于 2012-8-31 13:31:19 | 显示全部楼层
4P和3P参见下列意见:
①为避免断N隐患,应慎用四极开关。TN-C(非指TN-C-S)系统严禁采用四极开关。

②在TN系统中,凡有N线电流流经的三相电源回路中,若须装设三相漏电保护开关,则RCD本身应为四极(或三极四线)开关。

③引接于两种不同接地系统的电源(即“不共地的两个电源”)的双电源转换开关,应采用四极开关。最典型的如,自工程外部引入的区域人防电源与市电电源之间的切换,应采用四极开关。

④TT系统的电源进线开关应采用四极开关。

⑤IT系统中当存在中性线时应采用四极开关。

消防设备不要漏保或者漏电动作于信号
发表于 2012-8-31 14:46:12 | 显示全部楼层
回复 1# MISS_T_J_Q


    3P
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:32:25 | 显示全部楼层
回复 3# hanqiangding


    很直接,感谢,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:50 , Processed in 0.059693 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表