[规范条文] GB 17945条文的理解

[复制链接]
发表于 2012-10-31 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.17 应急照明配电箱
为自带电源型消防应急灯供电的供配电装置
6.3.5.2应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:39:13 | 显示全部楼层
第一:应急照明配电箱出线回路带的灯具都带蓄电池?
第二:好像更适合正常市电+蓄电池的供电方式,灯具平时不亮,火灾时靠切断相应的回路来起动,两路市电的情况嫩?
     
发表于 2012-10-31 14:15:31 | 显示全部楼层


第一:看定义就知道了,为自带电源电源型消防应急灯供电的配电装置。既然是自带电源型,再看前面的术语就明白了。第二:从哪里看出更适合正常电源+蓄电池供电了?
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:56:24 | 显示全部楼层
第一,我有双路电源,不用蓄电池,做成的照明箱就不叫应急照明配电箱了?
第二,正常市电+蓄电池,就是那种猫眼灯,平时不亮,火灾时要点亮,不得切断正常供电回路...
     
发表于 2012-10-31 16:20:31 | 显示全部楼层
第一,我有双路电源,不用蓄电池,做成的照明箱就不叫应急照明配电箱了?
第二,正常市电+蓄电池,就是那种 ...
无忧无虑 发表于 2012-10-31 15:56



    第一:你有双路电源,不用蓄电池,这种方式可能符合其他规范的供电要求,但你的末端设备是消防应急照明灯。消防应急照明灯具按本规范可分为自带电源型和集中电源供电型,无论哪一种都离不开蓄电池。而其他规范中并没有消防应急灯具的术语。因此,你如果采用双路电源,不用蓄电池的供电方式,就不要看这本规范,就当他不存在,那此时的照明箱肯定不是本规范中定义的应急照明配电箱,否则你永远也搞不明白。反正我是搞不明白,呵呵,这就是国情。
第二:出处在哪里?
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:40:55 | 显示全部楼层
纠正一下,“第二,正常市电+蓄电池,就是那种猫眼灯,平时不亮,火灾时要点亮,不得切断正常供电回路...”表达有误,是这个意思:“为了强起,就要切断正常供电电源,使灯具转入应急工作状态”,与6.3.5.2对应起来