[求助] 室外箱式变电站与柴油发电机

[复制链接]
发表于 2013-7-17 08:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,室外箱式变电站与地下室柴油发电机的组合要如何设计呢,需不需要设置低压配电室,柴油发电机房内能否设置联络柜及配电柜呢?
发表于 2013-7-19 14:58:56 | 显示全部楼层
室外箱式变电站提供工作电源,地下室柴油发电机组提供备用电源,对于消防负荷,一般要求双电源就地切换。如果多处需要备用电源,柴油发电机房或附近应设置配电柜。联络柜没有用处。
发表于 2013-7-19 21:09:06 | 显示全部楼层
发电机房可以设配电柜,容量大或有多台发电机时时应该设置控制(配电室),布置控制柜配电柜,与市电的联络柜不需要。

变电所也在地下时,可以把发电机电源送到一处或多处低压配电室单列一排配电柜。可以集中管理,配电干线桥架布置也简单
     
发表于 2013-7-20 15:45:10 | 显示全部楼层
至少要在箱变处给柴油发电机一个启动的信号