[求助] 55kW水泵选用80kW柴油发电机可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-11 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2016-10-11 10:17 编辑

一消防泵房,消防泵55kW, 需要设置一台柴油发电机为其服务。
我准备选择80kW的柴油发电机组,消防泵采用自耦降压起动,这样可以吗,柴油发电机是否够用!我对自耦降压的起动特性不了解!
请指教,谢谢!

发表于 2016-10-11 10:30:00 | 显示全部楼层
80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走
     
发表于 2016-10-11 10:31:14 | 显示全部楼层
用大鼻山老师的软件测评了一下,80KW不满足要求。同时你说的一些条件不全,比如柴发仅供水泵使用吗,有没有别的消防设备(应急照明、风机等)
发表于 2016-10-11 10:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-11 14:30:31 | 显示全部楼层
城版这个计算公式怎么来的,,

点评

老诚版主自创。  发表于 2016-10-11 15:32
     
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:45:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-11 10:30
80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走

谢谢,我也研究了一下,80kW的确太小了{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:45:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-11 10:30
80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走

谢谢,我也研究了一下,80kW的确太小了{:1_418:}
发表于 2016-10-11 15:48:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:49:42 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-10-11 10:31
用大鼻山老师的软件测评了一下,80KW不满足要求。同时你说的一些条件不全,比如柴发仅供水泵使用吗,有没有 ...

谢谢回答!
我这没有别的负荷,只有这个消防水泵!
另外,大鼻山老师的软件在哪,能否分享一下!
     
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:56:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-10-11 16:02 编辑
治学以诚 发表于 2016-10-11 15:48
55星接功率 55/1.732
起动容量=5*额定容量

谢谢诚版!
公式很直观,我明白了!
新国标图集里把软起的方案取消了,更不要说PLC+变频了,我这种水平的只能向国标图集靠拢了!
先头我准备采用自藕降压,后来比较一下,准备采用星三角了!
发表于 2016-10-11 16:12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 16:33:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:04:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-10-12 15:06 编辑
治学以诚 发表于 2016-10-11 16:33
Se〉1.25*5-0.80)*55/1.732/1.5=115KVA
这是公式的正统算法。

本来看到前几楼130kVA结论的时候,感觉自己明白了!
看到这个公式又糊涂了!
这里0.8是什么呢!结论也相差不小啊!
     
发表于 2016-10-12 15:58:09 | 显示全部楼层
大鼻山的软件上传一个可好!
发表于 2016-10-13 09:02:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽