账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[求助] 55kW水泵选用80kW柴油发电机可以吗?

[复制链接]
发表于 2016-10-13 09:05:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:22 , Processed in 0.074138 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表