[求助] 电气火灾监控系统的电流整定值取多少

[复制链接]
     
发表于 2014-4-20 12:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车库照明箱,12KW,漏电电流整定多少合适呢?300mA有点大,100mA是否可以?查阅资料说100mA为接地故障保护,而非漏电火灾保护。请问该如何选择?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-4-20 15:18:52 | 显示全部楼层
不设。RCD整定30mA主要为正常防护及特殊环境下的故障防护。RCD整定100mA可以为一般环境故障防护。
RCD整定300mA可以作为火灾危险场所防止电气火灾发生,应局部设置,不一定在总进线处设置。
     
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:57:07 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎


   北方兄,我的意思便是每个防火分区的配电箱,应急箱,排烟风机箱等,这个部位还是设的较好
     
发表于 2014-4-20 21:04:31 | 显示全部楼层
回复 3# lichengjian
为啥要设呢?
     
发表于 2014-4-20 23:56:18 | 显示全部楼层
为防电气火灾应设,整定300mA,仅动作于报警信号。
     
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:58:05 | 显示全部楼层
回复 4# 北方郎

技术措施11.12.3第一条:剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则。此配电箱算是末端配电箱,上一级为变配电室低压出线柜,所以我觉得设在此处较合适
     
发表于 2014-4-21 09:38:35 | 显示全部楼层
回复 6# lichengjian
此条说的是在有大量可燃物的场所,不能滥用。
     
发表于 2014-4-21 11:30:48 | 显示全部楼层
按个人查证理解,剩余电流监控对电气火灾防护意义不大,滥用无益。刚参加了苏州的电气年会,有两家厂商提供了AFCI,一家是西门子5SM6,只有16A,只能作为末端回路保护,一家是巨邦GTAF,规格可到32,63A,据厂商介绍可以作为总保护多个支路;也不知是否可行。规范什么时候会强制要求设此保护
     
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:07:52 | 显示全部楼层
潍坊规定一类建筑必须设火灾剩余电流监控系统,对此只有执行,无它
发表于 2014-7-14 14:55:01 | 显示全部楼层
应是除住宅外的一类建筑设置,300MA
     
发表于 2014-7-14 15:00:35 | 显示全部楼层


搞错了耶。
剩余电流监控与故障电弧监控,两回事。
     
发表于 2014-7-14 15:01:36 | 显示全部楼层
国外有故障电弧监控吗?
严重怀疑。
发表于 2014-8-14 09:58:07 | 显示全部楼层
电气火灾也就是泄漏电流,整定是多少与线缆质量等有关,施耐德是单独搞了一个工作站与其系统联网控制
     
发表于 2014-8-15 09:52:52 | 显示全部楼层
前段时间总师审图,说我电气火灾漏电电流全部整定的是300MA,应该第一级整300MA,第二级或末端整定100MA,一时还没反应过来,今天总算明白了,两者目的不同,防火灾整定300,防故障500、300、100