账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6827|回复: 1

[问题探讨] 如何确定接地镀锌扁钢或铜带的截面积?

[复制链接]
发表于 2014-6-3 09:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工过程中发现,有点用40*4的镀锌扁钢,有的用铜带,各种尺寸的,请教下,如何选择接地镀锌扁钢的截面积?还有就是铜带和扁铁如何互换?
     
发表于 2014-6-3 11:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-3 11:45 编辑

R=pL/S
铜、铝、铁电阻率都可以查得到。20℃是铜电阻率为1.68,铁为9.7,等长、等电阻铁导体截面积为铜导体截面积5.77倍。忽略趋肤效应。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 02:05 , Processed in 0.050626 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表