账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 41973|回复: 22

[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

[复制链接]
发表于 2007-3-9 21:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
其实屋顶主要是防水,想了解一下大家是怎么做的
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:18:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>我先说我的,出屋面做狗洞,从侧面出桥架,采用封闭式桥架,支撑用门型支架,</P>
<P>末端固定在设备基础上.</P>
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:22:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>对了,在出狗洞的时候还要坡度,我不知道该多少,各位是和建筑的坡度一样吗?</P>
 楼主| 发表于 2007-3-11 14:46:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

我还见过有的图纸采用水泥支墩,但觉得很笨拙,解决了建筑防水的问题,但看上去象是铺铁路一样.
发表于 2007-3-12 11:15:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

若路径合适,可利用女儿墙敷设时,则可参照电缆沟的做法。
     
发表于 2007-3-12 12:55:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

不知道什么规模的工程,非需要在屋顶做桥架么?可否在顶层即转换管线呢?
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:19:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>我做的是工业设计,屋顶的设备很多,冷却塔,我做过最多的有28台,15KW的.</P>
<P>还有热泵系统,废气洗涤\加药系统,各种屋顶风机,算下来桥架很大,</P>
<P>其实问题在于桥架的固定,直接在屋顶打膨胀螺栓就会把防水层破坏了.</P>
<P>我认为桥架两端固定,中间加支架做起来简单,以前我做的项目在去年</P>
<P>那么大的风也没什么问题.我觉得可行.</P>
<P>     但其他的人觉得不可靠,认为下面做小的水泥支墩,然后在上面有支架支撑桥架,</P>
<P>相当于按照我的做法,下面加了支墩,然后把支架固定在上面</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-3-12 13:22:02 编辑过」</div>
发表于 2007-3-12 16:11:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>在民用建筑中也有类似情况,如空调系统采用风冷热泵机组时,此时的空调配电系统</P>
<P>往往设于屋面,在屋顶使用电缆桥架布线就会遇到。当然,若回路不多时也可采用穿</P>
<P>管明敷。</P>
     
发表于 2007-3-12 17:46:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

此时我多使用穿管明敷设(隔热层下)。
发表于 2007-3-24 01:57:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>常用做法是安装在水泥支墩上。</P>
<P>请注意不仅要考虑屋面的防水,还应当考虑桥架托盘的防水。金属封闭桥架上也有许多缝的,会漏水腐蚀生锈。建议在桥架上设塑料罩。</P>
     
发表于 2007-4-22 19:04:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

采用防水型电缆桥架,沿女儿墙敷设,或在屋顶防水层上采取支墩的做法。要注意接地和防雷措施。国标图籍有介绍吧?
发表于 2007-10-29 09:51:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

采用钢桥架(槽式),带盖板就好了,做过不少了。
     
发表于 2007-10-29 12:42:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 9:51:21</I>)的发言<BR>采用钢桥架(槽式),带盖板就好了,做过不少了。</DIV>
<P>是吗?!仔细说说。</P>
<P>我给你准备奖金。<BR></P>
发表于 2007-10-29 12:54:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<P>屋顶敷设桥架时,一般沿女儿墙用托臂或是角钢固定。</P>
<P>电缆桥架采用普通的槽式桥架,带盖板就好了。</P>
<P>本人在现场配合过几个项目,电缆桥架的防水根本就没法实现。</P>
<P>或许是本人孤陋寡闻,不知电缆桥架是否有防护等级?</P>
     
发表于 2007-10-29 13:13:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]各位在屋顶敷设的桥架是怎么安装敷设的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-22 19:04:39</I>)的发言<BR>采用防水型电缆桥架,沿女儿墙敷设,或在屋顶防水层上采取支墩的做法。要注意接地和防雷措施。国标图籍有介绍吧?</DIV>

<P>我也就听说防水型桥架,还有防水型母线槽,不知道有没有这样的产品,我没用过。</P>
<P><BR><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 10:27 , Processed in 0.083669 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表