账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5545|回复: 0

[求助] 密闭桥架电缆发热降容系数是指单层敷设时吗?

[复制链接]
     
发表于 2013-2-25 21:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问这是指单层敷设,还是指多层叠在一起敷设情况,有什么规范说明吗?谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 15:30 , Processed in 0.164296 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表