楼主: 大鼻山

“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

  [复制链接]
发表于 2008-1-23 15:03:16 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>个人意见:</P>
<P>在有备用的情况下,过载保护还应该跳设备,并启动备用。</P>
<P>只有无备用的情况,过载时应继续工作,仅动作于信号。</P>
发表于 2008-1-23 16:52:48 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小来</B></FONT> 在(<I>2007-3-27 13:23:25</I>)的发言<BR>
<P>说白了,消防设备在火灾情况下,该开的设备必须开,无论设备好坏,只要能运转的就得转,如果过热保护设备不能正常运转肯定会跳的。</P>
<P>例如,火灾时候排烟风机运行,可能由于某种原因导致风机缺相,那么如果过热保护作用,那么将跳闸,风机停止不能排烟了,如果热保护只报警不动作,风机将缺相继续运行(大概能维持半个小时左右吧),而真正起到了排烟风机的火灾时消防作用。</P>
<P>消防设备就是为了减小火灾损失,争分夺秒的运行,最大限度的降低损失,而不是考虑消防设备好坏,可以考虑消防设备相对于建筑来说,如果楼都烧完了,要消防设备还有什么用?</P></DIV><BR>    <FONT face=华文新魏><FONT color=#0033ff size=4>是啊,灭火是极其争分夺秒的事,必须能争取一秒就争取一秒!</FONT></FONT><BR>
发表于 2008-3-11 11:44:23 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>GB50055的2.4.6条,但断电导致损失比过载更大时,<FONT color=#ee1196>不宜装设过载保护</FONT>,或使过载保护作用于信号。</P>
<P>那么索性不装设过载保护了,也不用考虑什么信号不信号的问题了。</P>
     
发表于 2008-3-11 13:21:08 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

大鼻山这个话题有意思!哈哈!我第一次遇见,提得好!
     
发表于 2008-3-11 21:07:24 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>呵呵,快一年了。。。。。。。。</P>
<P>我支持!</P>
发表于 2008-3-11 23:09:13 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>其实大多数的图纸是在断路器处写过载动作于信号,真实意思是该回路过载发出报警信号而不是过载切断电路。</P>
<P>图集中肯定是热继电器来切换泵的。</P>
<P>至于泵重要还是时间重要,如果不切换,两泵由同一柜子配电,过载损坏内部器件可能会波及备用泵回路。</P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 17:11:43</I>)的发言<BR>
<P>大家看过ul认证的设备么?他门的喷淋泵都不加装热继电器,而是由电路板送出故障信号,这个故障信号并不和设备停机联动,发生火灾了两台泵同时转有什么关系,就是转坏了一台另外一台顶上</P></DIV>我不同意两台泵同时工作,水专业设计的管网压力是有规定和限制的。
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 12:40:43 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 17:11:43</I>)的发言<BR>
<P>大家看过ul认证的设备么?他门的喷淋泵都不加装热继电器,而是由电路板送出故障信号,这个故障信号并不和设备停机联动,发生火灾了两台泵同时转有什么关系,就是转坏了一台另外一台顶上</P></DIV><BR><BR>道理上可以。但估计水专业不答应。
     
发表于 2008-4-15 02:45:09 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>关于此问题请看 民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006   P46页</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:09:55 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 2:45:09</I>)的发言<BR>
<P>关于此问题请看 民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006   P46页</P><BR></DIV><BR><BR>那上面怎么说的?
发表于 2008-4-15 10:46:27 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SDX006   P46页:“线路的过载毕竟还未造成短路,短时间的过载并不能引起火灾,在某些情况下可以让导体超过允许温度运行,亦即牺牲一些使用寿命保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,过载保护可作用于信号”</P>
<P>这里面只以消防水泵为例并未提及消防风机!~</P>
发表于 2008-9-16 22:05:43 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>消防设备 热继电器动作于信号反馈 给消防中心 当消防设备处于消防运行状态时候突然故障如 过载 动作信号反馈 消防中心  消防中心可以自动检测设备的运行状态 自动切换到备用设备 也可以人工切换 好多消防设 控制方式     </P>
<P>就地 本盘控制 现场设备旁按纽箱控制  按钮盒控制 消防中心按钮控制器 楼宇控制器  消防中心继电器 模块控制器  反正就是很多 搞不清楚 我以前做成套时候一般都做进去 施工队想接什么信号就什么信号 </P>
发表于 2008-9-16 22:08:05 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

好象以前的书上好多 就风机是过载不跳闸 有的是过载跳闸 吕光大 手册上是过载不跳闸 手册规范变的太快  设计院做图也不统一呢 可能一个院出来 俩不一样的图纸 有可能 也有可能是地方规范吧 搞不清楚
发表于 2008-9-17 06:31:19 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P><STRONG>“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的---------</STRONG></P>
<P><STRONG>这里指的是消防回路电源开关,一般热继电器动作于过载而非短路。作为消防电源不应因为过载也轻易跳闸。</STRONG></P>

<P>带有备用设备的回路热继电器依然要动作于跳闸(以便启动备用设备)<img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/emot/em19.gif"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/emot/em8.gif">。---------</P>
<P>        这种跳闸是为保护电动机,说的是两回事</P>
     
发表于 2008-9-17 20:57:49 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

这个没啥争议的,早有定论。看标准图集也会看出,没有备用的消费设备的保护开关是不能有过载跳闸的,选用脱扣器如国产的要么用3300热磁的,但是只能动作于报警,要么就直接用3200电磁式。而有备用的消费设备通常是使用的设备发生过负荷,停掉,转而使用备用设备,当备用设备也过符合,应只报警,而在标准图集的说明和二次详图也是一贯明确的。
发表于 2008-9-18 02:45:41 | 显示全部楼层

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

图籍有好多种 多找几本书看看 就知道不一样了