回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-28 9:26:47</I>)的发言<BR>
<P>备用设备(如消防泵)的热继电器如何动作问题,</P>
<P>其实这个争议早就存在,</P>
<P>观点1:消防设备,继电器不准切断主接触器电源</P>
<P>观点2:因有备用设备,可切断,以免引起消防设备处出现过载起火的情况.</P>
<P>从各地审图的意见看,大多数人要求按照1来设计,其实2是更现实的,因为消防设备的过载信号会给消防值班室,</P>
<P>值班人员发现后还是会停止过载设备,把备用泵投入的.</P>
<P>但两者我认为都可以(我这老总是坚持观点1的,不然不签字的),</P>
<P>一个是自动切换设备,一个是人为切换,都达到了保护线路\设备,防止引发更大事故的可能.</P>
<P>自动切换的判断是靠时间继电器完成的.当主接触器没有反馈信号时启动备泵.</P>
<P>人为切换同样是看主接触器的反馈信号,没有即切换.</P></DIV>
<P><BR>1、如果按照现有国标的做法,就是做法2(即跳掉故障泵);</P>
<P>2、如果你院自己绘制二次原理图,就可以选择采用1(即人为判断再切除)。而我审图时,比较少见到自己画二次图的(即使画了,也是漏洞百出的居多)。<BR></P>
<P>凡是引用国标而又说明“热继电器仅作用于信号”的图纸,均判为“设计有误”。</P> |
|