回复:[讨论]专业案例分析
<P>习题集第六章。2006年考试考到了相关内容。原题:220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,AC间接2KW,问计算负荷是多少?我先选6KW,在交卷前几秒钟改为5KW。</P>
<P>解答:本题属于只有线间负荷的情况。Pbc=Pac>Pab</P>
<P> 所以:Pd=3Pbc=3x2=6kw</P>
<P>不知道对不对,还请各位批评指正:)</P>
<P>答案是对的只是道理不对</P>
<P>计算负荷:P=2*根3+(3-根3)*2=3.464+2.556=6.02</P>
<P>或者::</P>
<P>分配系数查手册,COS=1,均为0.5.</P>
<P>1KW接AB相,各为0.5KW,2KW接AC相,各为1.0KW,2KW接BC相,各为1.0KW,A相1,5,B相1,5,C相2,0,取三倍6KW。</P>