[讨论]专业案例分析解答专贴

  [复制链接]
     
发表于 2007-7-31 00:09:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析

<P>唉,什么向量、模、相位角的忘得差不多了!</P>
<P>给点提示,这些东西看什么书?</P>
发表于 2007-7-31 15:52:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>:)我们再引申一下,做这个题如何:)</P>
<P>1、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,<FONT color=#ff0000>AC间接3KW,</FONT>问计算负荷是多少?</P>
<P>2、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,问计算负荷是多少?</P>
<P>呵呵,举一反三,才是真的会,呵呵</P>
发表于 2007-7-31 16:52:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>1、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,<FONT color=#ff0000>AC间接3KW,</FONT>问计算负荷是多少?</P>
<P>Pd=1.732X3+1.27X2=7.736kW</P>
<P>2、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,问计算负荷是多少?</P>
<P>Pd=1.732X1=1.732kW</P>
发表于 2007-7-31 16:54:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>对于直接用公式的题,不必讨论过多,</P>
<P>如果考试考单相负荷的计算负荷,见设计手册P12,参考公式和表格1-14,带入数据就可直接得出结果.</P>
发表于 2007-7-31 17:09:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P><BR> 20077311775752.jpg </P>
<P>这是根据部分同志4、5题的答案,画的参考图</P>
 楼主| 发表于 2007-7-31 18:20:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>ZZZZ兄要很好的补下正弦交流电的知识了。图是完全错误的</P>
<P>向量做法如下:我不画图了,第五题</P>
<P>Uab=Ub-Ua=......</P>
<P>推出:Iab=-33/38+J0.5</P>
<P>Iac=-33/38-J0.5</P>
<P>Ia=Iac+Iab=-2*33/38=-2*11*3/1.732*2*11=1.732。</P>
<P>负号表示与设定方向相反。</P>
发表于 2007-8-1 17:03:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>哦,错的,就多学习了</P>
     
发表于 2007-8-2 00:32:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

我连错的都不会画。
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:01:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>  31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是: <BR>  A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。 <BR>  </P>
<P>这是考试大纲后面的样题,有看不懂的吗?</P>
发表于 2007-8-4 17:55:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>版主,看不懂啊</P>
     
发表于 2007-8-5 02:57:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-8-4 16:01:42</I>)的发言<BR>
<P>  31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是: <BR>  A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。 <BR>  </P>
<P>这是考试大纲后面的样题,有看不懂的吗?</P></DIV><BR>这个我知道,有一个公式计算方形等距接地网最大跨步电压的。是不是这个?计算过程我就说不上来了。<BR>
发表于 2007-8-29 09:54:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

<P>斑竹好</P>
<P>那本习题集好多题都找不到答案,要是斑竹能抽空帮我们整理一下出处,不胜感激啊~~~</P>
     
发表于 2007-8-30 01:04:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

啊哟,诚斑,看你的了。
发表于 2007-9-16 17:06:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

我回去看书去,懊恼,真的不会,除了楼主的第一道题多少还勉强外,其他都很糊涂!谢谢了,等我差不多了再来和大家较劲!
     
发表于 2007-9-16 18:39:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析解答专贴

哈哈,楼上的,还有一周哦,你上考场较劲可能会好些。