[问题探讨] 高压电缆热稳定那个Qt,t的时间取几秒啊

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 10:03:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-15 09:19
没查过表,不知道有没有表可查。

好的,您都是用什么软件计算呢?
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 10:06:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-14 20:38
时限取决于继电器。电磁式继电器,限时速断与速断、上下级定时限过电流之间均为0.5s,感应式没有限时电流 ...

老铁这现时间在那里书级或规范可以查到啊
     
发表于 2022-6-15 10:11:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-15 10:03
好的,您都是用什么软件计算呢?

没用软件,手算,很简单,别想复杂了,不需要用标幺值。算多了,知道大概,就不算了,估。只要知道上级区域变电所变压器容量就行,电缆按300mm2或400mm2取值,长度高德地图规划个路线就行了。什么都不知道,估个16kA到顶了,一般估12kA。
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 10:13:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-14 20:38
时限取决于继电器。电磁式继电器,限时速断与速断、上下级定时限过电流之间均为0.5s,感应式没有限时电流 ...

老铁这个0.5S和0.7S那里可以查到,还是一个经验值啊。
     
发表于 2022-6-15 10:15:12 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2022-6-15 10:06
老铁这现时间在那里书级或规范可以查到啊

教科书。前面都说过了,供配电,工厂供电等。
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 19:37:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-15 10:15
教科书。前面都说过了,供配电,工厂供电等。

好的谢谢
     
发表于 2022-6-15 20:32:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-15 08:44
谢谢老师啊,这回明白了。这个电流是电缆首端的短路电流吧?请问高压电缆短路电流有没有表格可查呢,我找 ...

查表看19DX101-1
     
发表于 2022-6-16 08:45:54 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-9 12:08
这论坛是建筑电气的,所以应该处理的问题都是远端系统。高压电缆热稳定基本是去变压器的那根电缆的校验。
...

电力工程电缆设计标准变压器的要求是直馈线。
     
发表于 2022-6-16 08:49:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-9 09:37
这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时 ...

“10kV公共电网,出口保护时间0.5s” 请问哪本规范或者手册可以查到这个数据?
     
发表于 2022-6-16 08:54:20 | 显示全部楼层
就是你设计的保护装置从短路开始到回路切断所需时间。一般短路时真空断路器速断,取100ms,延时速断则加上延时时间。延时级差通常为200ms,所以延时时间多为0.3s、0.5s、0.7s。。。。对应时间取400ms、600ms、800ms。。。。。
     
发表于 2022-6-16 09:15:57 | 显示全部楼层
mrbibe 发表于 2022-6-16 08:49
“10kV公共电网,出口保护时间0.5s” 请问哪本规范或者手册可以查到这个数据?

这不是规范要考虑的问题,纯技术方案问题。典型10kV开闭所,馈线设无时限速断和定时限过电流两段保护,电力公司将其视为末端线路,定时限过电流保护延时定为一个时限。继电器保护装置,一个时限最低0.5s,微机式保护装置可以小一点。但是你并不能确定是不是微机保护,所以取0.5保险。
     
发表于 2022-6-16 09:18:57 | 显示全部楼层
另外,那个时间t是假想时间,不是短路电流持续时间,高压系统一般为短路电流持续时间+0.05s,0.05s是考虑短路分周期分量对发热的影响,等效于周期分量延长了0.05s时间。虽然对结果影响不大,但概念不能错。
     
发表于 2022-6-16 09:36:02 | 显示全部楼层
如果只是校验母线到变压器那段馈线,则电源进线定时限过电流保护视作馈线远后备,就取电源进线保护的延时时间。这个时间就是你自己设计的,再说不知道就没道理了。
     
发表于 2024-11-1 16:47:21 | 显示全部楼层
高压的Q可不是低压的简单的I2t