账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16792|回复: 25

[求助]选择电线?电缆?

[复制链接]
发表于 2007-8-16 09:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一份图纸:所有电线、电缆都是BV线,同截面载流量YJV&gt;VV&gt;BV,对于100A开关,BV要70,YJV用25或35即可,反而省铜<BR>大家是怎么选择的?多大开关一下用BV,多大用YJV.VV?
发表于 2007-8-16 21:09:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>100A以下用BV。100A以上用VV或YJV</P>
     
发表于 2007-8-16 21:32:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

干线用电缆,支线用BV
     
发表于 2007-8-16 22:15:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>没什么硬性规定吧?只要施工没有多大困难,投资相差不会太多,我觉得用什么似乎都可以。</P>
发表于 2007-8-17 08:20:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-17 15:25:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

一般考虑配出级的热稳定性,干线还是选电缆
     
发表于 2007-8-17 23:54:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

低压热稳定很容易满足啊,不是这样吗?
     
发表于 2007-8-18 10:56:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>是这样,但你要是按首端短路算,你看看还容易满足吗</P>
<P>也没人说不能按首端选</P>
     
发表于 2007-8-18 10:57:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

不过我都按照末端短路计算[em4]
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-18 15:36:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-19 23:40:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-18 10:56:44</I>)的发言<BR>
<P>是这样,但你要是按首端短路算,你看看还容易满足吗</P>
<P>也没人说不能按首端选</P></DIV><BR><BR>短路计算的点都是选在最不利的地方啊,就是按照首端计算也没问题啊。
     
发表于 2007-8-19 23:41:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-18 10:57:50</I>)的发言<BR>不过我都按照末端短路计算[em4]</DIV>
<P><BR><BR>你按照线路末端计算可能选点不对哦。</P>
<P>忘记说了,要在保护电器出线首端。呵呵··</P>
<P>黑子,是不是这么着?</P>
     
发表于 2007-8-20 18:30:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

原则上是这么着,可是那岂不是变压器的配出柜出线都只和变压器容量有关了(短路电流在母线近似不变),是不是太浪费了冷兄
     
发表于 2007-8-20 23:22:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-20 18:30:56</I>)的发言<BR>原则上是这么着,可是那岂不是变压器的配出柜出线都只和变压器容量有关了(短路电流在母线近似不变),是不是太浪费了冷兄</DIV>
<P><BR>我不知道你是什么意思。</P>
<P>计算短路电流更多的是校核断路器,所以就选断路器出线处了。</P>
<P>要是太远,估计加上线路的阻抗,这个短路计算结果会影响校核吧?<BR></P>
     
发表于 2007-8-21 19:04:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>不是,我说的是校验电缆的热稳定性,不是校验断路器</P>
<P>热稳定不是要计算短路电流吗,首端和末端的肯定不一样,因此造成电缆截面相差甚远</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 01:19 , Processed in 0.065948 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表