账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 飞狐

[规范条文] GB 55036-2022消防设施通用规范发布了,防排烟系统大家准备怎么设计?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-29 08:44:59 | 显示全部楼层
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对本规范的他条文理解有时都是一塌糊涂。一个排烟风机,负责多个防烟分区,每个防烟分区都有一个280度阀,暖通规范写的比较含糊,没写清楚是哪个阀连锁关闭风机,因为他们自己都解释不通,所以就糊里糊涂的把条文写了,我们的理解都是末端最靠近机房排烟机的那个总管处的280度阀,停风机的目的是火已经烧到风机了,再不停下来,一是风机运行没有意义了,二是会引起其他的不良后果。所以理解为风机前的总管处更合理。否则,一个支管处280度阀就停风机,那其他方防烟风区就不管了?从救灾角度来说不合理。目前我的理解就是这样的,每次问暖通专业,他们也说不清楚。

点评

本来就应该这样理解!  发表于 2022-8-29 09:45
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-29 09:35:40 | 显示全部楼层
你这都是小问题取消的几个强条才是大问题
     
发表于 2022-8-29 09:39:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-27 11:41
建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017
5.2.2.5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 ...

这条基本都是卡着最后那个风阀目的是保护风机
     
发表于 2022-8-29 09:41:25 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-29 08:44
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对 ...

之前问暖通时候他们基本都是这么解释的,毕竟机电专业黑箱效应还是挺重的
     
 楼主| 发表于 2022-8-30 08:59:06 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-29 08:44
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对 ...

主要是火规要求消防设施启动需要两个信号的“与”逻辑,烟规里又是任一阀门动作需要启动消防风机,那就只能是通过阀门连锁启动风机。现在消防设施通用规范里火灾报警部分“与”逻辑要求继续保持(第12.0.11条),第11.1.5条暖通部分改为任一阀门动作联动启动风机,本规范没有统筹考虑控制要求。
烟规第4.4.6条明确风机房入口处280度防火阀连锁关停风机,但在第5.2.2条第5款又没有明确哪里的280度防火阀连锁关闭排烟风机和补风机。消防设施通用规范第11.3.5条明确了设置280度防火阀的部位,要求连锁风机也又没有明确哪里的需要连锁,摆明了不火警系统的稳定性,这么重要的通用规范编制水平呵呵。。。
     
发表于 2022-8-30 09:21:28 | 显示全部楼层
请教了一下暖通专业的,他们说,防排烟一般不会考虑两个防火分区同时着火,如果火灾已经从一个防火分区蔓延到另外一个防火分区的时候,火灾已经大的不得了了,防排烟系统主要是是保证火灾初期人员疏散的时候,人不至于被烟呛死,所以在280度阀关闭的时候,是为了防止火灾通过排烟风管蔓延到别的区域,如果这时候排烟风机还在运转就把火一直带着在整个排烟管道里了,会威胁别的区域
     
发表于 2022-8-30 09:50:51 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-30 09:21
请教了一下暖通专业的,他们说,防排烟一般不会考虑两个防火分区同时着火,如果火灾已经从一个防火分区蔓延 ...

但是规范里说的不是防火分区,是防烟分区。
     
发表于 2022-8-30 09:54:18 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-30 09:21
请教了一下暖通专业的,他们说,防排烟一般不会考虑两个防火分区同时着火,如果火灾已经从一个防火分区蔓延 ...

防火分区的水平排烟系统是独立设置的,不存在穿越的问题。

防烟分区的280度阀动作以后,该支路被关闭,不影响其他防烟分区的排烟,也不存在把火一直带着在整个排烟管道里面威胁别的区域的问题
     
发表于 2022-8-30 11:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-8-30 11:08 编辑

防火阀还是和原来一样,只是要求联动的更明确了。原来只要求280度阀关闭排烟和补风,现在11.3.5 明确是哪里的280度阀关闭排烟和补风了。
对于排烟阀,11.1.5 要求和GB51251一样,没变。
倒是对于补风的70度阀门,也没有进一步说明。
     
发表于 2022-8-30 11:21:30 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-29 08:44
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对 ...

刚也问了暖通专业的,和你说的一致。总管关,这个没有异议。有支管的话,肯定是这台风机承担了多个防烟风分区的排烟,他们风量是考虑了两个最大排烟分区的风量的,所以支管是不可以联动关闭的。
     
发表于 2022-8-30 11:52:00 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-27 11:03
还是有区别的,以前排烟规范只是说这些位置要设,连锁关闭实在控制里头,我们一般联动是看火灾报警规范的 ...

地下充电桩的防火单元的防火隔墙 ,风管穿过这边要设防火阀,这里就不用联锁关闭。要信号就好。
     
发表于 2022-8-30 12:16:04 | 显示全部楼层
粗看了一下,和防排烟规范好像没什么区别

水章节里,没提【巡检】二字


这个规范,为什么没纳入应急疏散照明?消防供配电也没写。
一大疏漏
     
发表于 2022-8-30 13:55:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-8-30 12:16
粗看了一下,和防排烟规范好像没什么区别

水章节里,没提【巡检】二字

现在都不讲巡检了吧,
住建委的通知里,应急照明规范强条已经删掉了,但是这本消防设施通用规范却没有加进来,不知道是不是失误,消防配电我觉得应该是在建筑电气的通用规范里有了
     
发表于 2022-8-31 10:40:04 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-30 11:00
防火阀还是和原来一样,只是要求联动的更明确了。原来只要求280度阀关闭排烟和补风,现在11.3.5 明确是哪里 ...

关补风这个事儿,根本就是暖通瞎想的,本来就是fas联动的事情,跟阀输出的信号不是直接的关系
     
发表于 2022-8-31 11:02:45 | 显示全部楼层
FAS不应有联动关闭消防设备的功能。

点评

FAS系统中很多都是通过联动启动消防设备。至于关闭嘛....确实没有发现  发表于 2022-11-4 22:24
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 01:21 , Processed in 0.083791 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表