账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 飞狐

[规范条文] GB 55036-2022消防设施通用规范发布了,防排烟系统大家准备怎么设计?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-1 15:40:25 | 显示全部楼层
https://b.1190119.com/article-3796.htm

争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机?

回答:

这个问题争议多年,《消防设施通用规范》11.3.5给出了明确答案:

1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;③排烟风机入口处;④排烟管道穿越防火分区处。

2、排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。

依此,任一排烟防火阀均应具备联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。实际上,当排烟风管内的烟气温度达到280℃时,烟气中已带火, 具备较大的火灾传播风险,确有“联锁关闭”相应排烟风机的必要。


     
发表于 2022-9-2 09:25:24 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-9-1 15:40
https://b.1190119.com/article-3796.htm争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机 ...

这个算正式消防部门的意见么?还是专家个人的意见?
     
发表于 2022-9-2 09:26:30 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-29 08:44
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对 ...

有人理解,建筑不考虑两处着火点。。给排水也是这么考虑的
     
发表于 2022-9-2 11:17:47 | 显示全部楼层
只要有280度阀熔断,就得关闭排烟风机
     
发表于 2022-9-2 11:28:31 | 显示全部楼层
通风专业确定的事情,还是要通风专业明确吧。
电气专业为了避责,可以在设计图中注明根据通风专业的提资进行设计,有问题也是通风专业的问题。
     
发表于 2022-9-2 13:08:37 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-9-1 15:40
https://b.1190119.com/article-3796.htm争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机 ...

能提供这个回答的出处吗?
     
发表于 2022-9-9 21:59:01 | 显示全部楼层
一天到晚咬文嚼字!!!做设计嘛,当语文老师多好!!
     
发表于 2022-9-13 22:50:33 | 显示全部楼层
关于防火阀联动的问题,老早就有了。其实可以通过消控中心进行联动控制。只是有些人咬文爵字,要求全部硬线联动。
     
发表于 2022-9-14 07:53:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-2 13:08
能提供这个回答的出处吗?

这就是一个个人回复,119119是个网站,一位“消防专家”创办的,可能很专业,但他解释的不算数。
     
发表于 2022-9-14 09:29:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-14 07:53
这就是一个个人回复,119119是个网站,一位“消防专家”创办的,可能很专业,但他解释的不算数。

规范编的稀里糊涂,专家随意发表不算数的高见,设计人员情何以堪。
     
发表于 2022-9-14 12:22:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-14 09:29
规范编的稀里糊涂,专家随意发表不算数的高见,设计人员情何以堪。

显然是有人没搞懂联动和联锁的意思,而且这条大概率是暖通专业写的

点评

联动,连锁,联锁  发表于 2022-9-14 12:50
     
发表于 2022-10-28 16:41:58 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-30 09:21
请教了一下暖通专业的,他们说,防排烟一般不会考虑两个防火分区同时着火,如果火灾已经从一个防火分区蔓延 ...

暖通也是按防火分区设计,应该不会存在通过排烟风管而影响其他区域。
     
发表于 2022-10-31 15:16:17 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-29 08:44
对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖,他们各个专业自己对 ...

哈哈哈 因为这个虐过多少暖通工程师,搞到后面他们只能说他们没搞懂过,他们的确也没搞懂过,就只会提要求给电气,连自己选的风机厂家能不能做到这些都没问过
     
发表于 2022-11-4 16:14:58 | 显示全部楼层
跟以前并没有什么区别。
11.1.5说的都是“联动”,而不是“连锁”,联动指的是采用火灾报警系统编程完成相关工作。
11.3.5条连锁具体做法还是要参见GB51251,另外可以参考四川消防所关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函(2019)
     
发表于 2022-11-4 22:22:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-31 10:40
关补风这个事儿,根本就是暖通瞎想的,本来就是fas联动的事情,跟阀输出的信号不是直接的关系

在11.3.5中,关补风是靠排烟防火阀的辅助触点连锁动作,不是靠FAS联动。
这就要求排烟防火阀最好具有两对辅助触点,一对辅助触点连锁排烟风机,另一对连锁补风机。
如果是一对触点的话,加入这对触点给了排烟风机控制系统,那么排烟风机控制系统再给出一个中间继电器触点给补风机作为连锁关闭信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 21:52 , Processed in 0.069920 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表