账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: libocai

电动扶梯要加LEB?欣赏一个老专家意见

[复制链接]
     
发表于 2022-10-20 15:53:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-20 14:35
等电位的连接是否是这个PE线的连接,不是一回事吗

是一回事,GB55024-2022 7.3.1条的条文解释有相应的说明。
     
 楼主| 发表于 2022-10-20 16:35:53 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-10-20 15:53
是一回事,GB55024-2022 7.3.1条的条文解释有相应的说明。

多谢提示。
回到原来的问题,一开始不设LEB的我理解有两个意思1、断路器可以完成保护动作切断电源。2,有PE线。
     
发表于 2022-10-25 08:35:06 | 显示全部楼层
工程的事很难说,短路回路没有那么理想的,有没有可能故障电流小于断路器的瞬时动作最低值??这个时候加个等电位不是更安全
     
发表于 2022-10-25 09:27:10 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-20 16:35
多谢提示。
回到原来的问题,一开始不设LEB的我理解有两个意思1、断路器可以完成保护动作切断电源。2, ...

我一直有个问题这个LEB到底是给谁用的?是金属结构还是给设备主机?审图老师没说么
     
发表于 2022-12-5 15:58:35 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-20 14:35
等电位的连接是否是这个PE线的连接,不是一回事吗

PE线是保护导体,不是一回事
     
发表于 2022-12-14 14:44:56 | 显示全部楼层
PE线做的是保护接地
     
发表于 2022-12-14 17:56:57 | 显示全部楼层
这个真的没必要去和审图对着来,毕竟这问题提的也不算离谱。除非你单位和审图单位(有的是设计院带审图)互审,到时找他的毛病。得罪审图不是上策,到时跟你要几个计算书就够麻烦的。如果审图提错了,出了问题就是审图的责任。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 18:27 , Processed in 0.066031 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表