账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: happyfly_01

[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

[复制链接]
     
发表于 2007-8-30 18:34:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>加中继器,号称总线可以做到1000米!!</P>
<P>做产品的说的[em21]</P>
<P>不过24V的电源线肯定不行了,另外,那些硬拉线也不好解决,你的中心半径有多大?</P>
 楼主| 发表于 2007-8-30 21:49:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 22:52:11</I>)的发言<BR>
<P>原则:变配电房内不应有水专业的排水管等安装在配电房内;以及水管漏水、上层地板积水后,水不会进入/浸入配电房。</P>
<P>所以,如果以上条件都满足,就不怕上面是什么了。</P>
<P>一般做法是设夹层,做双层防水。排水管不进入配电房,例如同层排水方式。</P></DIV>
<P>好像很多变配电室附内式的都是作夹层,也就是降板,是吗?</P>
<P>要做的夹层高度至少要多少呢?就是不知道为什么前辈会说做降板不好呢?[em16]</P>
<P>另外,是不是一个面积小的小区,商场面积也小,没有人防,可以不用设柴油发电机呢?</P>
<P>用一路10KV进线就可以了?。。。。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-8-30 22:05:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-30 18:34:05</I>)的发言<BR>
<P>加中继器,号称总线可以做到1000米!!</P>
<P>做产品的说的[em21]</P>
<P>不过24V的电源线肯定不行了,另外,那些硬拉线也不好解决,你的中心半径有多大?</P></DIV>
<P><BR><BR>硬拉线可以做手孔过渡。</P>
<P>黑子,为什么24V电源不可以?你担心电压降是吗?同截面电压降比较恒定的,稍微加大截面可以解决。</P>
<P>不过这个半径确实就受限制了。电源线受限制。</P>
     
发表于 2007-8-30 22:22:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>happyfly_01</B></FONT> 在(<I>2007-8-30 21:49:22</I>)的发言<BR>
<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>晕了,慢慢说,不清楚你说的降板是什么。什么要做夹层。</P>
<P>为什么你不要设柴油发电机,为什么你想到设柴油发电机?电源数量是根据负荷等级确定的。</P>
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:59:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>就是一个五万平米的小区,住宅和店面,和4500平米的商场,二类建筑</P>
<P>用一路10KV高压进线就OK 了吧?</P>
 楼主| 发表于 2007-8-30 23:00:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-30 18:34:05</I>)的发言<BR>
<P>加中继器,号称总线可以做到1000米!!</P>
<P>做产品的说的[em21]</P>
<P>不过24V的电源线肯定不行了,另外,那些硬拉线也不好解决,你的中心半径有多大?</P></DIV>中心半径有150米吧,电源线会受限制么?<BR><BR>
     
发表于 2007-8-30 23:17:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>应该没事。</P>
<P>150米,2.5铜芯导线直流电压降7.9吧,应该可以了,要是还担心,那你做到4好了。</P>
     
发表于 2007-8-31 21:40:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>happyfly_01</B></FONT> 在(<I>2007-8-30 23:00:55</I>)的发言<BR></DIV>
<DIV class=quote>中心半径有150米吧,电源线会受限制么?<BR></DIV>没问题!!<BR><BR>
     
发表于 2007-8-31 23:16:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>黑子,你给个计算结果出来怎么样?</P>
 楼主| 发表于 2007-9-5 20:39:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>再请教两个问题哦</P>
<P>1.小区变电站的供电半径是多少呢?是不是不同地方这个也不一样呢</P>
<P>记得好象哪本规范上说250米,可昨天看一篇文章上是150米</P>
<P>2,一个多层商住楼,有线电视前端箱和综合布线主机可不可以放在三层呢?再向上向下配线.?</P>
<P>(一,二层都是店面,三层是通过店面外部另一个楼梯直接到达住宅区的露台.)</P>
<P>拜谢了!</P>
     
发表于 2007-9-5 21:40:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>happyfly_01</B></FONT> 在(<I>2007-9-5 20:39:45</I>)的发言<BR>
<P>拜谢了!</P></DIV>
<P><BR><BR>1、380/220V的供电半径,250米,有个常用数据的表。</P>
<P>2、可以的。</P>
<P>至少,我们这里的要求是放在中间层,然后上下分。</P>
发表于 2008-5-28 16:40:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>二类建筑应急电源,电梯等要求用二级负荷,那么如果只有一路10KV的高压进线.没有设柴油发电机,怎么实现双回路供电呢?我问过别人,人家说就近取一路低压线路.或者应急电源用带有蓄电池的灯,或者 用EPS请问各位高手,</P>
<P> 二级负荷跟一级负荷在做法上,我觉得都差不多,至少我见过的做法都一样. 那么他们到底有那些本质区别呢.</P>
发表于 2008-5-30 17:28:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

都分析得那么牛啊。..我什么都不懂啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 17:51 , Processed in 0.094978 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表