[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

[复制链接]
发表于 2007-8-23 20:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有个住宅小区,主要是多层和小高层的住宅,部分一层还有店面,另外还有商场,会所,无地下室;</P>
<P>要确定变电所位置,大小;消控室位置,面积大小怎么确定啊?</P>
<P>是不是还应该设有线电视机房和通信机房,大小和位置又怎么确定呢?</P>
<P>另外,强电井和弱电井大小又怎么确定呢?</P>
<P>没做过这方面的整体定位,</P>
<P>好摸不着头脑,,,,,,请教各位大侠啊,小女子在这谢谢谢谢啊</P>
     
发表于 2007-8-23 21:49:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>我说几句:</P>
<P>1、要是住宅小区,是不是可以考虑采用箱式变电站。630以下的,可以和建筑物贴临安装。</P>
<P>2、各种机房、电气管井的大小可以参照《民用建筑通则》相关章节和电气措施的弱电机房。</P>
<P>3、多层就不怎么需要管井或者设备房了,如果要求不高,可以在楼梯间安装,需要和结构做好配合,避免影响结构的受力构件。</P>
<P>4、小高层要确定设备间和电气管井。</P>
<P>5、电视机房和通信机房都不太需要的。市政网络会在小区内设置他们自己的交接箱。除非要求比较高的小区,会需要安防机房或者消防控制中心,就可以共用。</P>
<P>一点浅见,希望可以帮到你。</P>
发表于 2007-8-23 22:20:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>变电所的位置要靠近负荷中心,不要太偏,另外要考虑进出线的方便,一个变电所要有几台变压器?能否供整个小区?住宅部分要根据住宅总户数和需要系数计算计算功率,商业部分根据面积估算计算功率,根据计算功率来确定变压器的台数,要确定开关柜的面数(留有余量),要大致画出变压器和开关柜的平面布置,注意距离上要满足规范中的要求,根据确定的变电所的平面布置,向建筑专业提条件。</P>
<P>对强弱电井里要走哪些管线(主要是桥架)要进行估计,根据强弱电井里管线(主要是桥架)的布置和所占的面积,来确定强弱电井的尺寸,向建筑专业提条件。</P>
     
发表于 2007-8-23 22:32:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>啊哟,楼上的,我在刷屏哦。</P>
<P>想不到你也是业内人士哦。原来一直以为你只是个销售商。</P>
<P>“对强弱电井里要走哪些管线(主要是桥架)要进行估计,根据强弱电井里管线(主要是桥架)的布置和所占的面积,来确定强弱电井的尺寸,向建筑专业提条件”</P>
<P>这个要经验的,楼主目前应该做不到,那就按照规范要求好了。</P>
发表于 2007-8-23 23:38:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>要确定变电所位置,大小; 答:尽量在负荷中心。注意供电半径,一个不够,就多设几个。 大小以所带负荷容量、出线回路数多少确定。</P>
<P>消控室位置,面积大小怎么确定啊?   答:一层,门直接对外。面积包括监控不宜少于,5mx6m=30m2</P>
<P>是不是还应该设有线电视机房和通信机房,大小和位置又怎么确定呢? 答:弱电机房应设置,一层,25~30m2</P>
<P>另外,强电井和弱电井大小又怎么确定呢? 告诉建筑专业,不宜少于“通则”上的最小要求。并根据电井内的设备箱体多少、大小等确定。</P>
<P>以上只是初步设计思考方向,应根据小区实际情况综合考虑。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-23 23:39:33 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-8-24 21:18:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>谢谢楼上各位高手吖</P>
<P>这次有两个小区,一个5万平米,一个38平米;</P>
<P>5万平米的暂定用一个变电站,另一个两个变电站;</P>
<P>赶紧翻了下&lt;民用建筑设计通则&gt;</P>
<P>看到说变电所不能设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻</P>
<P>当正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。</P>
<P>那变电所可以设在住宅的隔层吗?就是住宅不是在上一层,而是在隔一层的上方位置?</P>
<P>真的没办法,处于正上方了,又如何作屏蔽处理呢?</P>
<P>好象可以做技术夹层,是不是不好呢?</P>
 楼主| 发表于 2007-8-24 21:26:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>还有一个问题,消控室,电信机房以及有线电视机房是不是都不可以变电室相邻呢?</P>
<P>请教四楼的zzzzzz,消控室和机房的面积一定要那么大吗?</P>
发表于 2007-8-24 22:19:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>还有一个问题,消控室,电信机房以及有线电视机房是不是都不可以变电室相邻呢?   因怕电磁干扰,建议不要相邻</P>
<P>请教四楼的zzzzzz,消控室和机房的面积一定要那么大吗?  消控室:宜保证 柜后1m 柜前3m     ,兼作监控室时,显示屏柜长3m左右,你可以根据实际设备资料摆放一下。 当然,现在也有部分设计的消控室不按规范留够间距的。</P>
<P>弱电机房 主要考虑电话交接箱 网络配线架所占面积较大。</P>
<P>面积小了,安装、操作、检修不方便。一些大型小区,机房面积还要大。  </P>
发表于 2007-8-25 18:04:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>回答楼主的几个问题:</P>
<P>一、首先要搞清楚,您所在城市变电所设计一般有什么单位做,如果是电业局做的话,大概估算负荷容量预留变电所面积就可以。如果你们单位可以做设计,你要搞清楚电业局的相关规定,比如说Kx电业局允许的最小数值是多少,电业局能否提供双10KV电源,如不能提供就要设柴油发电机。要清楚人防面积是多少,如果超过了5000平方米,你就要设柴油发电机,人防柴油发电机和平时用的可以平战转换。当地对箱式变电所有什么要求,比如说超多多少KVA不允许用箱变了。在地下室的变电所要注意层高问题。</P>
<P>二、消防控制室大小问题。</P>
<P>首先你要搞清楚你所在的电气消防设计都有什么,然后根据样本确定主机大小,才能确定房间大小。如果你的消防控制室还有小区监控的话,面积要大点。建议你消防控制中心,设在保安门卫处。</P>
<P>三、有线电视与通信问题。</P>
<P>如果你们小区上区内综合布线的话,需要设若干机房。根据你小区户数确定。</P>
<P>如果没有综合布线,你可以不考虑留房间,原因一般电信公司自己与甲方自行协商。</P>
<P>有线电视小区内不上闭路电视可以不用考虑。</P>
<P>四、关于竖井问题</P>
<P>多层可以不考虑设置竖井。</P>
<P>高层竖井设置情况 ,首先明确各种箱子的大概尺寸,桥架的大概尺寸。你的箱体是否放置竖井内等。</P>
<P>如果强电竖井和所点竖井放置在一起,要考虑强电桥架与弱电桥架的距离问题。</P>
<P>竖井内箱体和桥架布置问题,可参考03D603住宅小区建筑电气设计与施工图集。</P>
<P>竖井大小可以小点,因为有均摊面积等。</P>
     
发表于 2007-8-25 23:51:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>以上各位说得越来越清楚了。楼主明白了吗?</P>
<P>其实我们专业更多的是定个面积大小。</P>
<P>位置一般建筑专业有自己的考虑会帮我们定了。</P>
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:40:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>谢谢楼上的啊</P>
<P>我请教了一个师傅,说变配电室的上方不能有住宅;</P>
<P>但现在的情况是,小区一个多层住宅里的一层可以利用做变配电室。</P>
<P>那是不是只要满足上一层没有住宅,卫生间等</P>
<P>隔一层就可以有了 呢 ?</P>
<P>对电井大小,民用建筑设计通则里只说到净宽度的要求,高层建筑弱电竖井净宽度不少于0.6m</P>
<P>可另一个规范书上说进人的弱点间面积不小于1.5m x2.0m </P>
<P>。。。。。看前辈图纸也各有不同。。</P>
<P>很晕。。。希望高手们指点。。</P>
发表于 2007-8-27 22:52:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>原则:变配电房内不应有水专业的排水管等安装在配电房内;以及水管漏水、上层地板积水后,水不会进入/浸入配电房。</P>
<P>所以,如果以上条件都满足,就不怕上面是什么了。</P>
<P>一般做法是设夹层,做双层防水。排水管不进入配电房,例如同层排水方式。</P>
     
发表于 2007-8-27 23:32:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>其实说来说去,这个问题综合性很强的。</P>
<P>建筑物附建式配电室,屏蔽什么的,现在都钢筋砼,也没有谁去专门做屏蔽吧?</P>
<P>防水是必然的,原来《通则》里不得在卫生间正下方、不得贴临,还是强条,现在也不是了。</P>
<P>消控室还不能和车库相邻,结果好像都不能很彻底的执行。</P>
<P>还是看建筑专业怎么做吧,现在只要够大,其余都是建筑专业考虑了,我都没意见。</P>
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:32:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<P>冷若冰,我们不是要先把位置占好了才比较好吗?可一占了"好地方"建筑的也不愿意了..</P>
<P>还一个问题,消控室的位置上,有没有一个覆盖面积的说法呢?</P>
     
发表于 2007-8-28 23:14:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]小区施工图阶段向建筑专业提资料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>happyfly_01</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 21:32:04</I>)的发言<BR>
<P>冷若冰,我们不是要先把位置占好了才比较好吗?可一占了"好地方"建筑的也不愿意了..</P>
<P>还一个问题,消控室的位置上,有没有一个覆盖面积的说法呢?</P></DIV>
<P><BR><BR>我是这么做的:</P>
<P>1、一般是把大小大致给建筑专业提个资,他们就根据大小给我找个地方。</P>
<P>这点我觉得找地方是建筑专业的事,能放哪不能放哪一般是约束建筑专业的规范,我可以提醒他注意,可是我不能代替他做这件事。</P>
<P>2、他们给的地方我觉得不合适,我就提出我的要求,我要出线,或者进线什么的,我的负荷中心在哪,等等。你给的位置我不满意了,你给我调调,建筑专业来处理。</P>
<P>3、消控室覆盖面积是什么意思?你说的是这么一个消控室可以辐射多大半径是吗?</P>
<P>一般弱电线路只有综合布线有个半径要求,不过这都很好解决的。</P>
<P>消防线路似乎没有这个要求,看看厂家的设备是不是有这样的要求了。我好像没有接触过。</P>
<P>第三个问题大家看看了。</P>