账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: a892516429

[求助] 想请问双电源进线箱的检修问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-10 15:29:15 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-11-10 15:17
“当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器”
1、这一条如果要理解成包含带有隔离功能的 ...

1、ATSE是以断路器或隔离开关为主体的双电源互投装置,不是隔离开关。你一直将其说成隔离开关,是在换概念。
2、民标说的是ATSE为回路检修所作的隔离,正是我15#所说的两个任务之一,但没涉及为ATSE自身检修所做的隔离。
3、按检修安全要求,在可视范围的上级是可以的,我从没否认过这一点。
4、你没明白我说的意思,你老说这是为隔离开关设隔离开关——错!是为ATSE装置设置隔离器
     
发表于 2022-11-20 23:02:01 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-11-10 15:17
“当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器”
1、这一条如果要理解成包含带有隔离功能的 ...

刚才做另外一件事时正好看到TSE产品标准关于其自身检修和维护问题。你在25#中说的拿不出规范质疑,我现在已经列出了低规3.1.3条和JBT10980-2010的7.2.5条作为回应。你还坚持你原来的观点吗?
ATSE自身检修问题.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 10:57 , Processed in 0.176268 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表