账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[分享]消防水泵电路图解

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2007-12-10 23:21:57 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>哈哈,楼上的,看到了我没有看到的东西。</P>
发表于 2007-12-11 10:18:19 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

过负荷返回信号为什么要一个常开触点一个常闭触点?
     
 楼主| 发表于 2007-12-12 00:02:30 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

哈哈,这个问题我也就是一个估计:两个相反的输出信号预留。
发表于 2007-12-12 09:26:01 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>因为下载这个图集要密码,捣腾到今天才下载下来,这个图有一个问题,用一备二时,自动运行时,一故障,SAC的4接点是怎么得电的,不能得电,KM1的31、32接点闭合也是白搭。</P>
<P>用一备二时工作的过程如下,消防按钮动作后断开KA4-1(其后的-2-3是为增加消防按钮数量或区分消防分区设置)失电,其常闭触点闭合,KT3得电,-其17、18接点接通,KA5通电,-其23、24接通,KM1运转。</P>
<P>KM1故障情况下,失电,KM1的31、32接点闭合,KT2,17、18两点接通,KM2接通,问题是,此图不能实现自动切换。做国家图集尚且如此不用心力,我们做工程的切不可尽信图集。</P>
<P>这图是从厂家抄来的图。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-12 20:21:13 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-12 9:26:01</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>老诚,配个图,说明一下。</P>
<P>这个东西就是要引你进来的,你来的太晚了。</P>
<P>要罚,罚你把我没有说的补充清楚。</P>
发表于 2007-12-16 00:04:47 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>呵呵,老大还是那么严谨,真正做到了名副其实</P>
<P>冰版好热情啊,也很大方,给分给的那么痛快也那么豪爽,那我是不是也可以给点啊,照顾新人吗[em4]</P>
发表于 2007-12-16 00:06:20 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

还在线哦,看到了吗,这么晚了还没休息
     
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:23:06 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

楼上的,对这个控制的二次,就没有什么疑问要问你们的老大吗?
发表于 2007-12-16 00:36:11 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>呵呵,谢谢冰,</P>
<P>真是实在人啊!</P>
<P>对于你说的我还没理解,要研究研究,一问老大幼稚的问题就挨批,[em11][em34]</P>
<P>在次感谢,我要努力向你们学习,争取早日成材。</P>
<P>最后在说一句,该睡觉了[em15]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:46:41 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lixiang</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 0:36:11</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,谢谢冰,</P>
<P>真是实在人啊!</P>
<P>对于你说的我还没理解,要研究研究,一问老大幼稚的问题就挨批,[em11][em34]</P>
<P>在次感谢,我要努力向你们学习,争取早日成材。</P>
<P>最后在说一句,该睡觉了[em15]</P></DIV>
<P><BR><BR>问题不幼稚,怎么会问老大?老大批你是他不对。</P>
<P>以后有问题,自己在这里开贴问,要是担心挨批,就点名说问我好了,谁批你,不用麻烦他回答你的。</P>
<P>哈哈哈哈~~~</P>
<P>好好休息。</P>
发表于 2007-12-28 11:38:42 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

我顶你一下。虽然我对这不了解。。。太深奥了。
发表于 2007-12-30 22:30:24 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>[em129]这个帖子我也看了几遍了</P>
<P>我在想这个泵在消控室该怎么停下来呢?图上没表示。莫非要一直运行到水源水位很低时才停或亲自到水泵房停泵?</P>
发表于 2008-1-12 17:50:13 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>我也看了,可是没图集,看不懂[em11]</P>
<P>谁有电子的图集给我看看啊[em12]</P>
发表于 2008-1-13 13:00:49 | 显示全部楼层

<P><BR>飞狐图清楚,误读了图集</P>
<P>这个图有一个问题,用一备二时,自动运行时,一故障,SAC的4接点是怎么得电的,不能得电,KM1的31、32接点闭合也是白搭。</P>
<P>这句话错了</P>
发表于 2008-3-26 00:11:29 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

哎呀,很受益啊,高手啊,好贴啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 11:14 , Processed in 0.077102 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表