<P>今天正好停电,仔细看了消防水泵的主电路和二次回路的接线,现在记录如下,与大家分享。</P>
<P>以《01D303-3 常用水泵控制电路图》中,10页~13页的消防泵一用一备全压启动为例,说明接线端子与接线的关系:</P>
<P>明白了12页的接线端子图,就可以知道消防水泵控制柜的进线,以及消防中心与控制柜之间的接线如何安排了:</P>
<P>1、XT1:1~XT1:3:在主电路图上,表示这是电机配电回路的三相电源;</P>
<P>     XT1:4:配电电源中的N线。</P>
<P>2、XT1:5、XT1:6:消火栓按钮启动控制信号,</P>
<P>     XT1:8、XT1:9:消火栓箱内水泵启动显示;</P>
<P>XT1:5、XT1:7、XT1:8、XT1:9: 相当于以上内容的备用;</P>
<P>3、XT1:10、XT1:11:消防水池缺水显示;</P>
<P>4、XT1:12、XT1:13:消防外控;当使用总线模块控制时,该接点接受模块的接点控制信号;</P>
<P>5、XT1:14、XT1:15:1#泵消防应急控制;</P>
<P>     XT1:16、XT1:17:2#泵消防应急控制;</P>
<P>这四个接点接受的是消防联动台的多线(硬线)控制信号;</P>
<P>6、XT1:18、XT1:19:消防返回信号;</P>
<P>     XT1:20、XT1:21:消防返回信号;</P>
<P>分别是常开、常闭两个触点,我的图上都是常开,估计有误;</P>
<P>7、XT1:22、XT1:23:过负荷返回信号;</P>
<P>     XT1:24、XT1:25:过负荷返回信号;</P>
<P>分别是常开、常闭两个触点。</P>
<P>清楚了这些接点的意义,就可以根据自己的需要接线端子,配出需要的线路。</P>
<P>打字真不容易啊。</P>
<P>要是觉得我的记录没错,进来看完就顶个贴,让后面的人一起看;</P>
<P>要是觉得我的记录有和你理解不一样的地方,就说出来,大家合计合计。</P>
     
发表于 2007-8-30 18:22:21 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>  5、XT1:14、XT1:15:1#泵消防应急控制;
<P>     XT1:16、XT1:17:2#泵消防应急控制;</P>
<P>这四个接点接受的是消防联动台的多线(硬线)控制信号;</P>
<BR></DIV>
<P><BR><BR>首先,向辛勤传播知识的---网上肥虫冷若冰是也的---超级无敌大板油敬礼!立正![em26]   </P>
<P>其次,第5条,消防泵的硬线就2条??如果我没记错,图集好像是14条线吧</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:08:37 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

黑子,我把十几根线的功能全部列在上面了,包括了你说的14根在内。
发表于 2007-9-1 16:10:43 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>注册好了 顶一下 呵呵</P>
发表于 2007-9-1 16:14:49 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P><SUP>顶!!!!!!!!!!</SUP></P>
发表于 2007-9-1 16:15:05 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

哈哈,我也来学习一下,不过还没有下载下那个图集,正在下载中[em10]
发表于 2007-9-19 22:04:44 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>顶!!!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-9-22 19:11:21 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>谢谢谢谢,谢谢各位兄弟捧场。</P>
<P>唉,还是自家兄弟亲啊。</P>
发表于 2007-10-27 01:09:53 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-29 21:04:02</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR><BR>你可真是好样的.看的那么仔细.请问你:"3、XT1:10、XT1:11:消防水池缺水显示;",含缺水停泵控制吗? "4、XT1:12、XT1:13:消防外控;当使用总线模块控制时,该接点接受模块的接点控制信号;",有何意义?
<P>"5、XT1:14、XT1:15:1#泵消防应急控制;XT1:16、XT1:17:2#泵消防应急控制;",是控制啥?</P>
<P>"6、XT1:18、XT1:19:消防返回信号;XT1:20、XT1:21:消防返回信号;"是什么消防返回信号?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-27 18:13:04 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>哎,龙王,也不给兄弟加点什么?</P>
<P>1、缺水显示,只是显示功能;停泵是另外的电路上的。但是水池缺水是要求停泵的。</P>
<P>2、消防外控,指的就是用模块来控制消防水泵的做法。</P>
<P>3、应急控制,就是当消防中心的联动控制设施失效的时候,在消防中心仍能够启动消防泵的控制信号。也就是所谓:硬线控制。</P>
<P>4、消防返回信号意义就很多了,动作返回之类的,我也没有深究了。</P>
<P>不知道这么说,楼上的满意没有?</P>
发表于 2007-10-27 21:34:42 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

楼主的第6,7条所有返回信号具体是接在哪里?
     
 楼主| 发表于 2007-10-28 01:21:00 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>返回信号接各自的端子,一个常开一个常闭触点。</P>
<P>看看,有什么信号需要返回的?</P>
<P>楼下回答吧,答对我给分。</P>
发表于 2007-10-28 02:03:43 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 1:21:00</I>)的发言<BR>
<P>返回信号接各自的端子,一个常开一个常闭触点。</P>
<P>看看,有什么信号需要返回的?</P>
<P>楼下回答吧,答对我给分。</P></DIV><BR>卖关子,我是真心请教哦,有机会喝酒.<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-10-28 02:08:47 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

哈哈哈,我也不知道啊。
发表于 2007-11-2 00:03:28 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 2:08:47</I>)的发言<BR>哈哈哈,我也不知道啊。</DIV><BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:42 , Processed in 0.073222 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表