楼主: 明月清风

[求助] 农村养老院用电

[复制链接]
     
发表于 2023-5-5 16:55:52 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-5-5 16:24
市政是没电源条件的,只能考虑上柴发。但这种380V引入的还真不知道柴发是怎么加,没做过。

你就直接柴发做冷备用啊在末端切换。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-5-5 17:12:22 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-5 16:27
那就设置柴发,正常做啊,可以把柴发的出线柜考虑为2路进线总柜

行   室外设置个发电机房,备用回路全从柴发这边出
     
发表于 2023-5-6 09:30:34 | 显示全部楼层
如果消防负荷按室外消火栓用水量可以定性为三级负荷的话,一路电源应该是可以过审的,至于公共照明一些二级负荷可以用蓄电池来满足,有条件可以按两路电考虑,但是说白了,你这个项目农村养老院,就是没条件那种,也可以考虑弄个柴发,没人反对就行
     
发表于 2023-5-6 11:40:16 | 显示全部楼层
老年人照料设施是按人员密集场所。当然要看建筑的定性,不是老年人照料设施就好多了。

  2 符合下列情况之一时,应定为二级负荷:
    1)中断供电将造成较大损失或较大影响;
    2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作或造成人员密集的公共场所秩序混乱。
     
发表于 2023-5-6 15:32:59 | 显示全部楼层
感觉养老院信息说的不是很全,里有哪个是按规范需要做二级负荷的,如果没有为什么按二级负荷做?
     
发表于 2023-5-6 16:41:20 | 显示全部楼层
乡镇养老院的消防负荷等级根据建筑规模而定,如果建筑规模小,居住人数少可定位三级负荷,单电源供电即可。如果建筑规模大,居住人数多可按二级负荷供电,消防负荷采用380V市电加应急柴油发电机在低压配电盘设置双电源自动切换后单回路放射式供电即可。
发表于 2023-5-6 16:58:35 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-5-6 16:41
乡镇养老院的消防负荷等级根据建筑规模而定,如果建筑规模小,居住人数少可定位三级负荷,单电源供电即可。 ...

怎么算规模小?怎么算规模大?