事故风机接柴油发电机需单独接在保障母线段上?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:11:45 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-31 11:03
看了你和审图老师的通话,可以看出这个老师没啥水平的。现在最乱的就是备用电源、应急电源划分。很多人认为 ...

消防就是应急电源的说法 我也听过 立场是消防就是为了人体的安全  但是其实后面定义上说“ 为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。”
“和/或为避免对环境或其他设备造成损失”这一条 也很难定义 事故风机 保障设备用房使用的空调 是不是也应该算应急负荷呢
     
发表于 2023-5-31 11:54:45 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-5-31 11:11
消防就是应急电源的说法 我也听过 立场是消防就是为了人体的安全  但是其实后面定义上说“ 为了人体和家 ...

从术语的字面意思去扯,永远说不清楚的。
但从各级负荷供电要求来说,是很明确的。只有特别重要的负荷才需要设置应急电源。一级负荷只要双重电源就可以了。一、二级负荷只需要备用电源,不需要设置应急电源。
现在很多人没有把备用电源、应急电源区分清楚。只要设个发电机,就认为是应急电源。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 13:09:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-31 11:54
从术语的字面意思去扯,永远说不清楚的。
但从各级负荷供电要求来说,是很明确的。只有特别重要的负荷才 ...

唉 是的 和审图老师也说不明白
     
发表于 2023-6-4 09:42:05 | 显示全部楼层
哎!说起“备用电源”和“应急电源”的概念,一直是一笔糊涂账。
君不见GB51348-2019:13.7.9 "当一级消防应急电源由低压发电机组提供时,应设自动启动装置,并应在30s内供电。当采用高压发电机组时,应在60s内供电。当二级消防应急电源由低压发电机组提供...",建筑电气部分规范编织者都一直把消防电源视为“应急电源”,
即使GB55024通规出台,3.1中强调只有特级负荷才有“应急电源”,公益宣贯时第4部分的编织者给出的方案还与第3部分要求不一致,
至于题主碰到的这个审图,把柴油发电机两段母线扩展到二级负荷消防电源,也是醉了。不过人家审图还是可以拿出依据的哦(GB51348),你有啥办法?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-4 21:52:47 | 显示全部楼层
“备用电源”和“应急电源” 反正我觉得是玩文字游戏。
做多了,整个建筑业就是扯蛋,农民动搬砖,焊钢筋,接水管,拉电线就他妈那回事,
还有一帮熬夜画图的农民工,搞的好像真有高科技一样,还专家审图,去他妈的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-19 15:53:45 | 显示全部楼层
其实审图人员就是让你低压侧消防母线和非消防母线分开,那你可以拿防火规范的条文说明给他看!!!
     
发表于 2023-6-20 16:39:40 | 显示全部楼层
打个卡,坐等最后的结论。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-23 22:46:57 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-6-19 15:53
其实审图人员就是让你低压侧消防母线和非消防母线分开,那你可以拿防火规范的条文说明给他看!!!

我和老师说了 建规条文解释上就有消防和消防不分组的做法
老师在电话里说了 条文解释不作法律依据
但是 其实我后来觉得老师说这句话也不是他的本意
这个属于 他一时说不上来啥 就是想怼我一下
他其实就是想让我柴发分开
变压器的那个部分 我消防和非消防也没分组 都是一个母排供电的 他也没提
     
 楼主| 发表于 2023-6-23 22:51:28 | 显示全部楼层
ttoy123 发表于 2023-6-20 16:39
打个卡,坐等最后的结论。

最后 让我们院长去沟通了也没好使 院长说 那就按老师提的改吧 甲方着急往下推进
我就改了 工程体量不是很大 其实很快就改好了  但是我心里不是很舒服
就是...
沟通也是门艺术  唉
     
发表于 2023-6-25 10:18:00 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-6-23 22:51
最后 让我们院长去沟通了也没好使 院长说 那就按老师提的改吧 甲方着急往下推进
我就改了 工程体量不是 ...

让审图老师给你解释一下4.1.5条,为啥跟4.1.4条有部分冲突  为什么不写在一个条款内呢,既然说的都一样