轻云舟 发表于 2023-6-8 10:23 不行啊雨人老师,4.2.4条文说明说了,“第一类防雷建筑物的防直击雷措施,首先应采用独立接闪杆或架空接 ...
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2023-6-8 10:30 条文说明的理由无法从逻辑上构成充分必要条件。高大的建筑不能装独立就可以加接闪网。那体量小的加接闪网 ...
消防应急照明专题帖子汇总
ts0128 发表于 2023-6-8 10:41 1区要跟工艺深入讨论,不要轻易定1区,绝大多数是2区。
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:59 我们这是一个灌装间,规范明确了是1区,想想也是,灌装的时候,液体肯定得和外部的空气有接触
rainmen_73 发表于 2023-6-8 11:03 雷击的电火花如何侵入这个1区呢
bagioo400 发表于 2023-6-9 11:16 楼主,你这是哪本规范里的图示,麻烦告知下
轻云舟 发表于 2023-6-9 11:50 是SHT 3038-2017 石油化工装置电力设计规范,规范有点大,无法在这上传,您可以去网上搜一下也可以留邮箱 ...
山川故鲤 发表于 2023-6-9 15:43 其实如果就一点点1区,没必要按一类防雷做。劳民伤财,防雷规范4.5.1说的很明白。 就算出于保守考虑,按一 ...
dqaq 发表于 2023-6-6 19:38 接地问题要说清楚很费口舌。我只说一点看法,不一定对,但对错都不再解释。20m那是工频交流地中,两个接地 ...