账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

求教一类防雷的问题,跟审图老师意见不一致

[复制链接]
     
发表于 2023-6-8 10:30:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:23
不行啊雨人老师,4.2.4条文说明说了,“第一类防雷建筑物的防直击雷措施,首先应采用独立接闪杆或架空接 ...

条文说明的理由无法从逻辑上构成充分必要条件。高大的建筑不能装独立就可以加接闪网。那体量小的加接闪网就应该同样可以。附加的接闪网在雷击时接闪器处肯定会产生电火花,但1区其实在户内。理论上雷击的电火花在何种情形之下会在这个1区内产生呢
     
发表于 2023-6-8 10:41:19 | 显示全部楼层
1区要跟工艺深入讨论,不要轻易定1区,绝大多数是2区。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-8 10:57:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-6-8 10:30
条文说明的理由无法从逻辑上构成充分必要条件。高大的建筑不能装独立就可以加接闪网。那体量小的加接闪网 ...

老师我觉得规范的意思是首选独立接闪杆,实在不行,就不独立。我如果开始就按照不独立来做,假如我是专家,我也不会同意的,因为现场完全有条件独立,如果这都不独立的话,那都可以不独立了。
     
 楼主| 发表于 2023-6-8 10:59:28 | 显示全部楼层
ts0128 发表于 2023-6-8 10:41
1区要跟工艺深入讨论,不要轻易定1区,绝大多数是2区。

我们这是一个灌装间,规范明确了是1区,想想也是,灌装的时候,液体肯定得和外部的空气有接触
灌装间1区.png
     
发表于 2023-6-8 11:03:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:59
我们这是一个灌装间,规范明确了是1区,想想也是,灌装的时候,液体肯定得和外部的空气有接触

雷击的电火花如何侵入这个1区呢
     
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:28:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-6-8 11:03
雷击的电火花如何侵入这个1区呢

抱歉,这个事我就不大懂了,我只能按照规范执行
     
发表于 2023-6-9 11:16:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:59
我们这是一个灌装间,规范明确了是1区,想想也是,灌装的时候,液体肯定得和外部的空气有接触

楼主,你这是哪本规范里的图示,麻烦告知下
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:50:58 | 显示全部楼层
bagioo400 发表于 2023-6-9 11:16
楼主,你这是哪本规范里的图示,麻烦告知下

是SHT 3038-2017 石油化工装置电力设计规范,规范有点大,无法在这上传,您可以去网上搜一下也可以留邮箱我发给您
     
发表于 2023-6-9 13:51:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 11:50
是SHT 3038-2017 石油化工装置电力设计规范,规范有点大,无法在这上传,您可以去网上搜一下也可以留邮箱 ...

已找到,谢谢咯!
     
发表于 2023-6-9 15:43:41 | 显示全部楼层
其实如果就一点点1区,没必要按一类防雷做。劳民伤财,防雷规范4.5.1说的很明白。
就算出于保守考虑,按一类建筑做了,也可以在两个杆之间架上钢绞线。这样你考虑一下弧垂最低点满足两侧的保护半径即可,那接闪杆塔距离建筑物远一点也没有问题的。
4.3m确实太近了,距离越近,需要满足的接地电阻越小。即便图纸上也上要求多少多少欧,实际现场恐怕满足不了。
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:47:07 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2023-6-9 15:43
其实如果就一点点1区,没必要按一类防雷做。劳民伤财,防雷规范4.5.1说的很明白。
就算出于保守考虑,按一 ...

哎,安设评审专家就是说,我也没啥办法。我要求的是10欧,我看配四说的,土壤电阻率是100欧米的时候,3个垂直接地体就能满足10欧的要求。
     
发表于 2024-11-29 15:30:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-6 19:38
接地问题要说清楚很费口舌。我只说一点看法,不一定对,但对错都不再解释。20m那是工频交流地中,两个接地 ...

20m是哪个依据得出来的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 16:12 , Processed in 0.073440 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表