账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 大于12米的空间火灾报警系统的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-7-5 13:38:42 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-7-4 10:16
甲方不会同意的,投资太大。而且,水炮+红外对射已经满足要求了。关键是大于12米空间红外对射,规范和图 ...

你这话说的就错了。我甲方设计都干过,你这话还是用设计思维说话。首先,能干的起挑空12米建筑的甲方都不差钱,会差你那几个报警器的钱?第二,你因为多设了火焰探测器,没有一个甲方会叫你取消,甲方也是由实实在在的真人组成的,既然是真人就是具备专业知识的,他又不傻,图纸设了火焰探测器,他打电话叫你取消?为了几个钱他自己进局子?第三,“水炮+红外”不是两种探测器,帖子上几楼说的其实都没说到根上,水炮是水专业的设备,他怎么能算探测器呢?真正的是水炮的“眼睛”----"图像火灾探测器",所以还是两种。
     
发表于 2023-7-6 13:48:54 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-7-5 13:38
你这话说的就错了。我甲方设计都干过,你这话还是用设计思维说话。首先,能干的起挑空12米建筑的甲方都不 ...

树林子大,什么样的鸟没有?对私人老板来说,别说探测器,连灯都不舍得安的都有,您干的甲方一定是国企,财大气粗,不差钱。你见过黑社会的老板没有?掐着你脖子让你改图见过没?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 06:04 , Processed in 0.101121 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表