账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12155|回复: 17

[求助] 零序CT的一次电流怎么选呀

[复制链接]
     
发表于 2023-11-27 00:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前看DLT5222有一句说是什么,好像是说非有效接地系统零序CT一次电流没什么意义什么的,翻以前单位的图纸看到不管是66总降还是10kVMCC,中压柜零序CT都是100/1。前天问了一下厂家,厂家大概意思我们也不懂,是你们设计院去算的。现在有点懵,对于6kV或10kV这种经消弧线圈或者是小电阻再或者是不接地的系统,零序CT的一次电流是怎么选的?求助各位大佬
     
发表于 2023-11-27 08:26:19 | 显示全部楼层
你可能说的是10kV小接地系统接地故障保护时,用于三相电缆的零序CT。这个事情深究下去是很复杂的。具体操作依厂家产品特性和配接继电器而定。选用的道理大致如下。
1、因接地故障电流持续时间达1~2小时或更长,所以一次额定电流先按发热与温升考虑。比如,你计算可能的零序电流为70A,你就选一次额定电流为75A,保证故障时铁心温升不超过规定值。这跟你保护整定动作值是10A、20A还是30A都无关。
2、一、二次电流关系是非线性的,不能都用变比换算。所以选定一、二次额定电流之后,需根据继电器的允许误差范围,校核CT的测量误差是否满足要求。这里面具体步骤很复杂,关联因素也较多。如果误差不满足要求,一般来说,加大变比对减小误差是有利的。原理是变比越大,二次内阻抗越大,作为电流源的二次端口,内阻抗越大,误差越小。
3、很多零序CT是固定变比。如果无法调整变比改善误差,只能换一种CT减小测量误差,或换继电器扩大允许误差范围。
     
发表于 2023-11-27 08:28:46 | 显示全部楼层
如果不想从道理搞清楚,最方便的办法是先选定保护装置,再根据保护装置厂家的推荐,选定合适的CT。或者就像楼主看到的那样,在75~150之间选一个就行了。大致不会太离谱。
     
发表于 2023-11-27 08:40:53 | 显示全部楼层
城市配电网规划设计规范规定,10kV电网,接地电流大于100~150A时,就不宜采用小接地系统了。但还跟了一句,在100~150A以内采用小接地系统时,消弧线圈接地宜将接地电流控制在10A以内。所以不管误差,只考虑安全问题,哪怕消弧线圈全失谐,一次额定电流选150A,一定高枕无忧。如果考虑严格遵守规范,一次选10A,也不会有安全问题。
     
发表于 2023-11-28 09:15:13 | 显示全部楼层
学习到了,感谢
     
 楼主| 发表于 2023-12-3 10:25:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-27 08:40
城市配电网规划设计规范规定,10kV电网,接地电流大于100~150A时,就不宜采用小接地系统了。但还跟了一句, ...

这周太忙了才想起来发过这个帖子,十分感谢您。后来看了一下之前中压柜的一次图,零序CT给的是50/1,想着是增加几台柜子,选和之前一样的总没错
     
发表于 2023-12-5 11:35:59 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-12-3 10:25
这周太忙了才想起来发过这个帖子,十分感谢您。后来看了一下之前中压柜的一次图,零序CT给的是50/1,想着 ...

什么零序一次电流啊。零序互感器不是套在10kV出线电缆上的吗?它的一次电流就是线路负载电流啊。至于零序电流有多大,那看系统单相接地故障电流,一般10至20安吧。如果是接地变压器经小电阻接地的,一般是600至1000安。
     
发表于 2023-12-6 12:47:21 | 显示全部楼层
我都是100/5
     
发表于 2023-12-6 14:39:36 | 显示全部楼层
我也不会选,默认100或150/5
     
发表于 2023-12-6 15:50:33 | 显示全部楼层
开关柜内的,和零序保护配套;接地电阻柜内的,和接地电阻柜的电流值配套。
     
发表于 2023-12-11 11:13:26 | 显示全部楼层
电厂10A就跳闸,所以选10也可以吧。
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:10:18 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-12-5 11:35
什么零序一次电流啊。零序互感器不是套在10kV出线电缆上的吗?它的一次电流就是线路负载电流啊。至于零序 ...

哦对零序CT的结构是这样的。我这边是6kV的消弧线圈接地系统,我看着以前都是这个值就这么选了
     
发表于 2023-12-26 17:20:59 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-12-13 22:10
哦对零序CT的结构是这样的。我这边是6kV的消弧线圈接地系统,我看着以前都是这个值就这么选了

如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。
一般是在10kV系统母线上挂一台Z型接地变压器,为控制单相接地故障电流,再在中性点加一只小电阻。很少采用消弧线圈。
6kV系统相对于10kV对地分布电容小得多,一般系统规模也较小,单相接地故障电弧是能够自行熄灭。就没有系统震荡过电压风险。6kV系统没有必要搞中性点经消弧线圈接地。
个人是不赞成中压系统有经小电阻接地的所谓接地变压器。它是电力系统的一种怪胎,直接威胁低压系统的安全。
我们知道变压器高低压绕组是套在同一个铁芯柱上的,绕组之间距离很小。变压器运行条件又十分复杂的。变压器油受潮,变压器过负载运行,运行时间超期,都会给绝缘造成损害。现在绝缘材料有所进步,以前高低压绕组之间发生击穿事故是很常见的。(现在谁也不敢拍胸脯保证没有这样事故)。
那么当击穿事故发生时,高压一万伏电压就加在低压系统对地之间了。那是一种很危险的事情,很有可能对地击穿放电就发生在人的身边。
中压系统采用中性点不接地,与低压系统中性点直接接地,是电力工作前辈刻意所为。目的是增加系统对地阻抗,避免低压系统受高电压威胁。当高压击穿低压绕组时,刻意构成高压单相接地故障。低压系统就是故障点,一万伏电压绝大部分降落在中压系统与大地之间,低压系统是安全的。
现在搞所谓的小电阻接地,大大地减小了系统对地阻抗,增大了故障电流。为了区分间歇性故障还需要重合闸。本来已经是故障发生才会有保护动作,还要再重合闸一次,那么对低压系统的威胁是极大的。
     
发表于 2023-12-26 19:12:32 | 显示全部楼层
学习到了,感谢
     
发表于 2023-12-27 18:09:17 | 显示全部楼层

学习到了,感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:50 , Processed in 0.064683 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表