账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 凛果

[求助] 零序CT的一次电流怎么选呀

[复制链接]
     
发表于 2024-1-2 09:09:44 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-12-26 17:20
如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。
一般是在10 ...

“如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。”
老荣,都2024年了,你也不进步,谁也没把PT一次接地跟系统接地混淆啊,你自己往上扯啥啊?哈哈
     
发表于 2024-1-6 15:31:03 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-1-2 09:09
“如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。”
老荣, ...

呵呵,不知道你想表达什么意思。就算是你的脑袋能穿越当下,也不妨碍我说清楚什么是经消弧线圈接地系统吧?就是扯又何妨呢?
3~35kV采用中性点不接地系统,本来就是为低压系统安全而设置的。设计单相接地故障电流为10A,不会对系统安全运行产生影响。不去考虑限制故障电流,反而搞什么中性点经消弧线圈接地,数十倍地增加故障电流,这难道是2024年的进步?不会吧!这是对人的生命漠视!
建筑电气业内往往似是而非,双重标准。在间接保护中,当人员还没有发生电击事故就需要考虑切断电源,而当高压进入低压放电事故发生以后,才考虑切断电源,而且还要再重合闸一次。你认为这种逻辑说得通吗?
我们道是希望这种进步少一些,对人身安全多一些负责任。
     
发表于 2024-11-11 16:28:00 | 显示全部楼层
高压柜内走线的,零序CT变比:50/1 10P10 5VA, 或者50/5 10P10 15VA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:51 , Processed in 0.052879 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表