账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: a892516429

[求助] 这种用PC级做双切开关的不是不能保护后端的导体吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-1 12:29:08 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-31 18:49
我是想使用总进线柜那个开关做短路保护

哪个总进线柜?哪个开关?上级配出柜的放射式配出开关?
     
 楼主| 发表于 2024-1-1 23:04:52 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-1-1 12:29
哪个总进线柜?哪个开关?上级配出柜的放射式配出开关?

变压器进线柜
     
发表于 2024-1-3 09:04:15 | 显示全部楼层

可以啊,配四有图示
     
发表于 2024-1-4 09:33:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-1-4 09:40 编辑
a892516429 发表于 2023-12-31 18:53
我是想,如果变压器带的负荷没有重要负荷那些需要快速切到备用电源的负荷是否就能使用总进线开关作短路保 ...

别再纠结这个方案了,这个方案的问题,我已经在33#中分析了,本质上就是用隔离开关替代分段断路器,做了个单母线分段接线,不是不行,大干快上的年代也有很多这样做,主要在中压,但不合理,只适用于2、3级负荷。
建议看看配四表2.4-8的几种方案,比较合理。都是变压器母线专引一个回路到PC,首端设断路器。截个典型的图看下。
配四表2.4-8截图.png

点评

嗯这种做法我觉得很合理,这样应急母线段的铜母排就能缩小些截面了。  发表于 2024-5-21 23:34
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:06 , Processed in 0.061806 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表