[求助] 请教密集母线槽+分支箱树干供电方式和配电室电缆+桥架放射供电,哪种成本低些

[复制链接]
     
发表于 2024-4-27 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一个洁净厂房,用母线槽估计得5000A的,变压器可能得3150的
     
发表于 2024-4-27 10:28:29 | 显示全部楼层
这个说不准,根据实际情况进行分析,相对来说母线槽成本应该会高一点,个人觉得高不了多少,但是架不住美观很多呀。5000a也不会是单独一根的,也是分了好几根的。决定权设计手里,看怎么设计方便。
     
发表于 2024-4-27 12:06:55 | 显示全部楼层
这种问题,不可能会有答案的
     
 楼主| 发表于 2024-4-27 16:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位回复,看来想要真正了解只能两种方案都做出来才能判断了
     
发表于 2024-4-27 16:54:56 | 显示全部楼层
确实得做出来。这不只是电缆与母线槽的价格问题。包括回路数量和容量不同带来的低压柜的价格与占地面积差异,以及不同的安装费用等。至少电气初设深度,预算介入,才能做出比较。
     
发表于 2024-4-27 22:30:36 | 显示全部楼层
不要搞5000A的

5000A一根母线,风险过于集中


洁净厂房通常号称连续性、可靠性超高,停电一次、损失几个亿

X年x月x日,5000A母线故障或者检修, 整个5000A全停电了, 该楼层停工1天,减产0.2亿。  影响面不够大吗?


建议分解、分散,搞4个1600A,或者全用电缆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-28 08:38:08 | 显示全部楼层
1000A以上,母线槽的优势就已经开始了
发表于 2024-4-28 08:39:27 | 显示全部楼层
以你这个负荷电流,不用比,肯定母线槽省
     
发表于 2024-4-28 08:43:59 | 显示全部楼层
5000A一根母线,鸡蛋放一个篮子里吗?
     
发表于 2024-4-28 09:47:03 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-4-28 08:43
5000A一根母线,鸡蛋放一个篮子里吗?

供电可靠性和楼主的问题没有必然联系,
如果设备供电可靠性要求高,那就需要考虑是否末端切换的问题。
     
发表于 2024-4-28 09:53:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2024-4-28 09:55 编辑
wangguichao66 发表于 2024-4-28 09:47
供电可靠性和楼主的问题没有必然联系,
如果设备供电可靠性要求高,那就需要考虑是否末端切换的问题。 ...

不是可靠性,我觉得是合理性.当然他的问题没答案,除非你画两套图,算造价
     
发表于 2024-4-28 09:56:46 | 显示全部楼层
5000A一根基本不可行。这么大的负荷量,设备肯定比较多,且有较大的空间分布性。一根干线供完,除非设备都集中在一个路径上。
     
发表于 2024-4-28 10:37:49 | 显示全部楼层
单从第一次安装成本来说。
母线的确贵。
但是考虑经济指标与以后改造母线性价比最佳。
     
 楼主| 发表于 2024-4-28 12:14:31 | 显示全部楼层
感谢各位老师回复,项目是个流水线、长条状(100多米长20米宽)的车间,设备基本在一条直线两边,我是比较想用母线槽 简单点,甲方想用电缆,出两套图又没那么多功夫,比较纠结
     
 楼主| 发表于 2024-4-28 13:26:12 | 显示全部楼层
刚咨询了个母线槽厂家,说3200A的5P母线槽大概3200元一米(非大厂家),如果用电设备功率都比较大 数量还多,真像树总老师说的 母线槽要便宜了