[求助] 请教密集母线槽+分支箱树干供电方式和配电室电缆+桥架放射供电,哪种成本低些

[复制链接]
     
发表于 2024-4-28 14:30:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-4-28 14:35 编辑
糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 13:26
刚咨询了个母线槽厂家,说3200A的5P母线槽大概3200元一米(非大厂家),如果用电设备功率都比较大 数量还多 ...

母线估价简便算法就是2块钱/A*m如果母排宽度下来或者含铜量下来可以取更低。这一块有点刺激了。。。
     
 楼主| 发表于 2024-4-28 14:37:06 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-4-28 14:30
母线估价简便算法就是2块钱/A*m如果母排宽度下来或者含铜量下来可以取更低。这一块有点刺激了。。。 ...

刚问了问西门子 说是2,2元/A*m,说是铜价涨的厉害
     
发表于 2024-4-28 14:45:28 | 显示全部楼层
为了节省成本,
可以根据负荷分布情况考虑后半段减小母线截面,
当然中间要要加个断路器保护。
     
发表于 2024-4-28 15:12:55 | 显示全部楼层
       如果是这样,母线槽方案合理。低压配电柜可省下一笔,但基本冲抵分支箱的造价。单比一下线缆的造价就行。但也别一根母线槽走完。可根据工艺分成等容量的2~3路,相当于逐段缩容,容量小一些的低断也比较好买。如果为了可靠性购买备用低断,也少花点钱。
       一根母线走完还会出现一个怪现象,变压器总开关容量会小于馈线开关容量。
     
 楼主| 发表于 2024-4-28 18:57:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-28 15:12
如果是这样,母线槽方案合理。低压配电柜可省下一笔,但基本冲抵分支箱的造价。单比一下线缆的造价 ...

感谢老师给出建议
     
发表于 2024-4-29 13:35:52 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-28 14:37
刚问了问西门子 说是2,2元/A*m,说是铜价涨的厉害

铜最近上来点。西门子好像是没有薄铜片的价格就比别人贵
     
发表于 2024-5-11 15:34:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-28 09:56
5000A一根基本不可行。这么大的负荷量,设备肯定比较多,且有较大的空间分布性。一根干线供完,除非设备都 ...

做某国内汽车公司的焊接工序,就是一根5000安母线通到底。这条线上除了焊接线,还有别的工序。都从母线取电,设备比较集中
     
发表于 2024-5-14 10:17:28 | 显示全部楼层
母线使用铜排的规格有没有规范规定?比如1600A对应多大的铜排?