[求助] 请教,变配电室低压出线柜上的2P断路器分断能力

[复制链接]
     
发表于 2024-5-23 17:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可能是比较低级的问题,请各位老师帮提点下:
1、变配电室低压出线柜上的2P塑壳断路器出线回路,查几个厂家的样本,好像都满足不了变压器低压侧短路电流,比如SCB 2500kVA变压器,短路电流预计60多kA,有什么其他好的办法吗?
2、变配电室里的照明配电箱 ,20米以内,箱体进线是塑壳,出线照明回路是2P微断,判断微断的分断能力是否满足,是计算微断出口侧的短路电流吗?




     
发表于 2024-5-23 17:42:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-23 17:44 编辑


1.
12121.png

2.最好算两端
     
发表于 2024-5-23 17:46:37 | 显示全部楼层
大多数塑壳都有高分断的,比如2楼给的。
还有可以用熔断器的方案。。。

点评

感谢老师回复  发表于 2024-5-23 18:58
     
发表于 2024-5-23 17:52:39 | 显示全部楼层
1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:15:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-23 17:52
1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。

明白了,感谢老师回复。
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:38:41 | 显示全部楼层

感谢,您发的这个系列 有2P的么
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:39:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-23 17:46
大多数塑壳都有高分断的,比如2楼给的。
还有可以用熔断器的方案。。。

2楼老师发的好像没有2P的呢
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:41:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-23 17:52
1、改熔断器保护,选高分断力的熔断器,加隔离开关。
2、微断出口处。

老师 针对单相回路,不知道有没有2P的隔离开关,不知道用3P的能否代替
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
经过问询,发现良信的ndm5系列有高分断的2p塑料😂
     
 楼主| 发表于 2024-5-23 19:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
如图,字数补丁
Screenshot_20240523_190313_com.tencent.mm.jpg
     
发表于 2024-5-23 19:22:29 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:38
感谢,您发的这个系列 有2P的么



VeryCapture_20240523192144.jpg

点评

这种产品还是第一次见到  发表于 2024-5-24 09:26
感谢老师  发表于 2024-5-23 21:31
     
发表于 2024-5-24 09:11:00 | 显示全部楼层
2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是增加配电级数来的,上一级限制了短路电流,就没那么大了。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:24:44 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-24 09:11
2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是 ...

感谢老师,我是看的配四上的,自己确实没真的算过。您意思是在低压柜里加个三相塑壳 再分配出微断或者车间现场加配电箱是吧
     
发表于 2024-5-24 09:28:28 | 显示全部楼层
所内照明配电箱,如果进线塑壳选的是限流型,出线微断预期开断电流可以提高。比如施耐德低断,在级联中有配合表。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:38:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-5-24 09:40 编辑
dqaq 发表于 2024-5-24 09:28
所内照明配电箱,如果进线塑壳选的是限流型,出线微断预期开断电流可以提高。比如施耐德低断,在级联中有配 ...

感谢老师。这个怎么看是不是限流型断路器呢,问了常熟说他们的塑壳都是限流型的