账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 糖豆粑粑

[求助] 请教,变配电室低压出线柜上的2P断路器分断能力

[复制链接]
     
发表于 2024-5-24 09:39:46 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-24 09:38
感谢老师。这个怎么看是不是限流型断路器呢,问了国内良信、常熟好像都没有此类产品 ...

产品样本会介绍的,有限流曲线,限能曲线等。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:42:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-24 09:39
产品样本会介绍的,有限流曲线,限能曲线等。

感谢老师,查样本看到了
     
发表于 2024-5-24 11:38:28 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-24 09:11
2500kVA,60多kA,变压器这个阻抗选得不对吧?
有时候分断等级达不到,比如太小的负荷需要用微断之类的,是 ...

6%的,哪里不对了?
     
发表于 2024-5-24 11:59:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-24 12:04 编辑
糖豆粑粑 发表于 2024-5-23 18:38
感谢,您发的这个系列 有2P的么

官网上有全产品的信息。
直接去搜有的还有人工客服设备选型直接问就好



     
发表于 2024-5-24 13:57:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-24 11:38
6%的,哪里不对了?

只是说我见得比较少,一般都选8%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 01:59 , Processed in 0.056472 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表