[求助] 请教下变压器出线侧母排选取的问题

  [复制链接]
     
发表于 2024-10-31 19:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,图集里给了变压器母排选取的规格,可是这是TN-C-S出线的方式,如果是TN-S该如何选取呢,我现在是2500的变压器,用电设备基本都是三相(具体没定),请问PE排和N排各位老师是如何选取的,谢谢!
变压器母排.png
     
发表于 2024-10-31 19:59:05 | 显示全部楼层
相线的一半
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 20:00:56 | 显示全部楼层

也就说N/PE都是2×(100×10)吗?
     
发表于 2024-10-31 20:11:10 | 显示全部楼层
PE截面是相线一半满足规范,N线一般等于相线
     
发表于 2024-10-31 20:25:08 | 显示全部楼层
现在变压器都是在母排处接地,从变压器到母排只有PEN线。
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 20:30:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-31 20:25
现在变压器都是在母排处接地,从变压器到母排只有PEN线。

老师,从变压器到低压柜是PEN,我想引出TN-S,低压柜内就是PE和N分开了吧
     
发表于 2024-10-31 20:39:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 20:30
老师,从变压器到低压柜是PEN,我想引出TN-S,低压柜内就是PE和N分开了吧

那张表不就是变压器低压侧出线吗?你是要选变压器出线母排,还是低压柜水平母排,还是各馈出线回路导体截面?
     
发表于 2024-10-31 21:08:55 | 显示全部楼层
这个母线真大,每一相4组三层100X10排,应该是动稳定要求吧。载流量,热稳定都远远够用了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:36:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-31 20:39
那张表不就是变压器低压侧出线吗?你是要选变压器出线母排,还是低压柜水平母排,还是各馈出线回路导体截 ...

抱歉老师我没说清楚,选低压柜水平母排N、PE
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:41:01 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-31 21:08
这个母线真大,每一相4组三层100X10排,应该是动稳定要求吧。载流量,热稳定都远远够用了。 ...

老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A 1730381962323.png
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:44:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41
老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A
...

这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?
1730382166046.png
     
发表于 2024-10-31 21:55:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44
这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?
...

      下面70度是导体长期运行的最高允许温度,主要取决于母排及与其连接的各设备端子的热特性。上面的25~40度温度,指安装处的环境温度。比如有空调,可以取25度。没空调,则与当地气象条件有关。

点评

明白了,谢谢您  发表于 2024-10-31 22:29
     
发表于 2024-10-31 21:55:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41
老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A
...

是4【3(100x10)】啊,还要乘以3,10000多A了
     
发表于 2024-10-31 22:03:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:36
抱歉老师我没说清楚,选低压柜水平母排N、PE

道理水平母排N按等截面、PE按半截面选。实际上不需要设计人员选,选定了开关柜整体的额定电流、短时耐受电流和短时耐受时间、峰值耐受电流等参数后就行。厂家配。
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:31:24 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-31 21:55
是4【3(100x10)】啊,还要乘以3,10000多A了

3指的是三相,每相4条铜排

点评

图集的这个表达跟常规理解不一样,很怪异  发表于 2024-11-1 11:11