官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
dqaq 发表于 2024-10-31 22:03 道理水平母排N按等截面、PE按半截面选。实际上不需要设计人员选,选定了开关柜整体的额定电流、短时耐受 ...
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
电气入门学徒 发表于 2024-11-1 08:23 多嘴问一句干嘛要用2500变压器 规范是不建议用这么大的 这个有其他问题;至于选择个人会用N 4(100*10),P ...
轻云舟 发表于 2024-11-1 09:16 2500的还行吧,配电室空间有限,否则放不开了。请问您说哪本规范不让用2500的啊,我是工业建筑 ...
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44 这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系? ...
lh19930615 发表于 2024-11-1 10:29 低压柜内的铜排通常都是竖放的,要参考右边那栏的数据
powertad 发表于 2024-11-1 11:09 怎么是竖放呢,主母线都是水平啊?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页