账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mairacle

现在公厕、门卫室等小项目,设计定义为火灾发展缓慢的场所,审图专家已经不认可了

[复制链接]
发表于 2024-11-17 11:21:09 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-17 09:36
没多设一个配电箱啊,我们增加的是配电间,集中电源也是从普通电源箱取电,但是集中电源必须放在配电间里 ...

我的意思是既然电源是从普通电源箱取的,集中电源也不要了,那个电源直接到应急灯,灯自带蓄电池不是省事些吗?负荷等级也没降低,也就一两个灯。
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:13:22 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-17 11:21
我的意思是既然电源是从普通电源箱取的,集中电源也不要了,那个电源直接到应急灯,灯自带蓄电池不是省事 ...

我们这边消防主管部门是严格执行GB51309-2018 3.2.1.4的,即设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式要用A型灯具,220V的疏散指示灯我们这边是肯定不给用的了,当然每个地方的规矩不同,你们那边能省事解决那就最好
发表于 2024-11-18 22:27:38 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-18 10:13
我们这边消防主管部门是严格执行GB51309-2018 3.2.1.4的,即设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电 ...

A型灯具也可以自带蓄电池
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:39:08 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-18 22:27
A型灯具也可以自带蓄电池

A型灯具自带蓄电池,还可以跳过集中电源的,反正我没见过,算我孤陋寡闻吧,我听审图专家的

点评

当时规范出来没多久,相应的产品就有了。  发表于 2024-11-19 08:54
发表于 2024-11-19 09:01:53 | 显示全部楼层
A型灯产品收自带蓄电池的
     
发表于 2024-11-21 09:58:53 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-4 10:24
这个专家的意思是必须要设疏散指示,疏散指示应该只能由集中电源来提供吧?
至于应急照明灯,专家说你都说 ...

疏散指示也可以用自带蓄电池的吧,我看图集上自带蓄电池的系统图里面有疏散指示标志灯
发表于 2024-12-31 11:23:32 | 显示全部楼层
是规范编写有问题,含糊不清
     
发表于 2025-3-14 11:05:26 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-11-21 09:58
疏散指示也可以用自带蓄电池的吧,我看图集上自带蓄电池的系统图里面有疏散指示标志灯 ...

请问一下什么图集第几页,我看的图集每个系统都需要应急照明配电箱。既然是应急照明配电箱就必须放配电小间之类的,不能直接从普通配电箱接电源
发表于 2025-4-9 14:43:54 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-3-14 11:05
请问一下什么图集第几页,我看的图集每个系统都需要应急照明配电箱。既然是应急照明配电箱就必须放配电小 ...

19D702-7-20
     
发表于 2025-4-10 09:39:15 | 显示全部楼层

图集上表述的很清楚,配电箱放在电气竖井里,不能放在开放的场合
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-24 21:20 , Processed in 0.074385 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表