楼主: 凛果

[求助] 求助各位大佬,带蓄电池的灯具接几根线?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-15 15:46:05 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 15:31
请问这个通讯线是干嘛用的?我看到图集上只要是集中控制型系统,无论是集中电源还是灯具自带电源,都有这 ...

有这么麻烦么?需要这么多行?


VeryCapture_20250415154522.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 15:55:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-15 15:46
有这么麻烦么?需要这么多行?

学到了,您画的这个图很清晰明了,十分感谢
     
发表于 2025-4-16 11:05:58 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 14:12
您说的是消防应急照明灯具,灯具监测到主电源失电的话,自动亮是吧。集中控制型要开三芯线缆吗?我好像之 ...

通信线用于监测和控制应急灯的状态。
     
发表于 2025-4-16 11:36:54 | 显示全部楼层
市电检测可以兼做信号通信。不然应急照明灯二线制四线制区别怎么来的。
     
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:12:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-16 11:05
通信线用于监测和控制应急灯的状态。

请问不接这跟线的话,应急灯就会常亮或者不亮吗?然后A型箱那边也不知道下面的应急灯到底亮没亮。是这样吧?
     
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:14:58 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-16 11:36
市电检测可以兼做信号通信。不然应急照明灯二线制四线制区别怎么来的。

您说的四线制是集中控制型系统里的四根线吧?请问为什么非集中控制系统不需要额外的两根线,一共只接两根线就可以呢?
     
发表于 2025-4-17 10:32:08 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-17 09:12
请问不接这跟线的话,应急灯就会常亮或者不亮吗?然后A型箱那边也不知道下面的应急灯到底亮没亮。是这样 ...

集中控制型应急照明系统的有些控制功能需要通信线。通信线是单独连线还是与电源线共用,要看厂家样本。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-17 11:58:57 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-17 10:32
集中控制型应急照明系统的有些控制功能需要通信线。通信线是单独连线还是与电源线共用,要看厂家样本。 ...

十分感谢
     
发表于 2025-4-17 22:53:48 | 显示全部楼层
有些厂家集中控制型系统A型箱到灯具只有2根线,兼具供电和通信的功能,个人猜测是采用了电力载波的技术
220V带蓄电池灯具的接线就是16楼老兄画的那样,除了L,N,PE,多出的端子兼具蓄电池充电和市电监测的功能,带电时给蓄电池浮充,失电是蓄电池放电
提醒下楼主,断路器到第一个灯是3芯,从第一个灯具开始,后面灯与灯之间的接线就是4芯线了
     
 楼主| 发表于 2025-4-18 08:00:43 | 显示全部楼层
swimingyuyu 发表于 2025-4-17 22:53
有些厂家集中控制型系统A型箱到灯具只有2根线,兼具供电和通信的功能,个人猜测是采用了电力载波的技术
220 ...

我对照明这方面不是很熟悉。。请问为什么A型箱的馈出断路器到第一个灯具要三根线?后面四根就是电源线+通讯线所以是四根,像您说的而有的厂家可以做到两根是吧?
     
发表于 2025-4-18 23:49:30 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-18 08:00
我对照明这方面不是很熟悉。。请问为什么A型箱的馈出断路器到第一个灯具要三根线?后面四根就是电源线+通 ...

我后面说的3芯和4芯线,都是针对220V带蓄电池的灯具,不是A型灯具
     
 楼主| 发表于 2025-4-21 12:19:41 | 显示全部楼层
swimingyuyu 发表于 2025-4-18 23:49
我后面说的3芯和4芯线,都是针对220V带蓄电池的灯具,不是A型灯具

奥 明白了 十分感谢
     
发表于 2025-4-27 16:23:00 | 显示全部楼层
原基础增加一根火线,这根火线即使检测的也是充电的
     
发表于 2025-4-27 16:45:48 | 显示全部楼层
既然不是消防用,那得看灯的点亮方式,不能一概而论。业界有很多种方案。比如下面这张图,就是比较典型的一组方案,供参考。
应急照明配电设计.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 09:51:31 | 显示全部楼层
街边捡幸福 发表于 2025-4-27 16:23
原基础增加一根火线,这根火线即使检测的也是充电的

十分感谢